Коллеги, интересный вопрос про флэшку в 5511-м |
|
Вот такая проблема возникла: в прилагаемой к микроконтроллеру утилитке попытался удалить файл-программу из него. Выдалось сообщение, что неплохо было бы сперва остановить программу, а потом уж удалять. Это при том, что статус ее был ОСТАНОВЛЕНА. Но это ладно, перезапустил утилитку, соединился с контроллером и программы в нем уже не было. Надо было поменять программу. Выбрал нужный файл, нажал ОТКРЫТЬ и появилось сообщение, что файл слишком длинный или имя у него не такое. А перед этим я этот же файл спокойно туда отправлял, просто отладить надо было. Ну и вот, что бы ни делал, как бы не мучился, а отправлять в контроллер файл теперь не получаетя. В связи с этим было решено восстановить ОС самого контроллера. В ДОСовской утилитке есть функция, которая ставит ДОС на контроллере. Файлы там нужные копирует, программирует и т.д. Так вот, после программирования в окне терминала, где должна работать командная строка с предложением С:\ , там ничего не выводится, просто пустой экран. Сбрасываю сам контроллер, после сброса в окне показывается загрузка его ДОСа и после строчки Id = 0 все замирает. А выше есть строчка о том, что не найден запускаемый файл. Но это тоже ладно еще, хотя я пытался загрузить в него тот файл, че-то не вышло. Но интересное начинается потом. Переключаюсь снова в Винду, запускаю виндовскую утилитку, она находит контроллер и показывает в нем целых три файла, причем там, где имя файла, стоят цифры, а где размер - буквы. Как будто имя файла с размером местами поменяли. пытаюсь какой-нибудь файл удалить - в том же окне показываются системные файлы от операционки и все в статусе остановлены. И тоже ничего оттуда не удаляется. В общем, было принято решение, очистить флэш-драйв, а иначе никак не выходит. А форматировать его невожможно - нет такой функции или команды. Так вот, внимание, вопрос -=ГОНГ=- Итак, как можно отформатировать флэшку. Или может быть можно еще что-нибудь сделать?
|
|
![]() |
|
|
Под чистым MS-DOS на ПЭВМ запускаете утилиты из комплекта поставки для MS-DOS. Затем ставите переключатели DIP0 - DIP5 в положение OFF (это обязательно!) и запускаетесь под MS-DOS с подключением к порту "Prog" прямым кабелем. После 10 секунд загрузки Вы должны увидеть приглашение DOS в режиме терминала. Запускаете DLFMT в параметрами, навскидку не помню букву, но параметр, который говорит, что не сохранять бывший образ на диске, все форматируется и Вы получаете около 400 КБ места на диске "D". Если нет утилит для MS-DOS, то на info@prosoft.ru Вам их вышлют по запросу. Точно так же под MS-DOS можно перепрограммировать системный диск "C", здесь все как в ADAM-5510.
|
|
![]() |
|
|
Не хочу чтоб считали рекламой просто делюсь опытом, у нас тоже было много разных мук с 5000 серией. Ушли на ICPcon-ы I-8x3x там и софт лучше и с Win все закачивается бес проблем, да и номенклатура модулей значительно больше. Много библиотек по Си, примеры и т.д. Возьмите и увидите свет. |
|
|
www.sinat.ru
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |