Здравствуйте все.
Закупили новый адам 5510/TCP. Установил с диска родное ПО:
1.ADAM-5510 Series Utility - для связи через порт программирования.
2.ADAM-5000TCP-6000 Utility - для связи по локальной сети.
Так вот первое работает нормально, а как же разобраться со вторым ума не приложу.
Пытался настроить следующим образом:
- задал статический IP адрес адама, Gateway и DNS.
- запустил прогу на своем компе, при запуске она ищет адам по всей сети и не находит.
- попытка осуществит PING прошла успешно, а когда нажимаешь ADD выдает ошибку "Please chesk ADAM conection or chesk Subnet mask if identiful to HOST!"
Есть предположение, что на адаме необходимо запустить или хттп сервер или какую-либо програмку типа SIMU5KE.exe
а маска (MASK) сети совпадает c PC ?
Маска нашей сети 255.255.255.0, только где ее установить на АДАме. В ADAM-5510 Series Utility можно ввести только
IP,Gateway, DNS, а Mask куда.
отвечаю: маска вашей подсети неправильная.
А также скачай новую версию ADAM-5000TCP-6000 Utility, где можно изменять маску сцылка:
http://www.megaupload.com/?d=SPDJLH7L
Извеняюсь, но я усебя его тоже удалил. Если найду дам новую сцылку.
Данная ссылка удалена из-за длительного периода невостребования.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме