Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > ПЛК и микроконтроллеры
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Контроллеры OMRON

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
STUFF Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - STUFF Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Контроллеры OMRON
    Опубликовано: 26 Сентябрь 2006 18:58

здравствуйте, у меня вопрос след. соднержания. какие модели plc omron имею ввиду недорогие CPM CQM имеют транзисторные выхода способные включать соленоиды(постоянного тока, напряжение 24V) гидроклапанов duplomatik. или блоки усиления(что то типа mosfet структур). Также необходимо от выходов вкл контакторы и  реле. Стандартные транзисторные выходы не расчитаны на такую нагрузку. Релейные выхода использовать не хочется т.к пост ток контакты реле быстро подгорят, и вибронагрузка большая. у cpm1 max  ток выхода 300 ма. И на какаом сайте возможно просмотреть подробную тех документацию по pcl и блокам расширения. на ракурсе про блоки расширения ничего нет.

Наверх
Chupakabra2 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 19 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 136
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chupakabra2 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Сентябрь 2006 08:43

Извините, вопросом на вопрос и не в тему. А что в случае постоянного напряжения 24В контакты реле сильнее горят чем при коммутации переменного 220В, почему ?

Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Сентябрь 2006 10:14

У CPM транзисторные выхода (кроме первых двух-трех) самих контроллеров держат ток до 0.8 А на точку, но есть ограничение сумарного тока на группу выходов для CPM1A-20CDT-D - 1,8 A, CPM2A-20CDT-D - 1,6 A, CPM1A-30CDT-D - 2,7 A... У блоков расширения 20EDT/20EDT1 и CPM1A-8ET/8ET1 -0,9 А на точку и 1,8 А на блок.

Если нужны токи по больше, то обычно используют твердотельные реле серии G3R-OD...

Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Сентябрь 2006 10:21

А лучше использовать СJ1 c модулями CJ1W-OD201/2 8 выходов до 2А, 8А на модуль.  

Наверх
STUFF Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - STUFF Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Сентябрь 2006 17:52
да контакты сильнее горят. Это вызвано индуктивной нагрузкой катушек клапанов. Вот к примеру у нас стоят клапана дипломат 24V 1.2А.
Наверх
Chupakabra2 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 19 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 136
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chupakabra2 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Сентябрь 2006 20:10

Первоначально опубликовано STUFF

да контакты сильнее горят. Это вызвано индуктивной нагрузкой катушек клапанов. Вот к примеру у нас стоят клапана дипломат 24V 1.2А.

А диод нельзя включить параллельно катушке (стандартно), чтоб выброс гасить ?

Наверх
STUFF Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - STUFF Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Сентябрь 2006 21:19
да можно так и делается, только ты представь самому лепить диоды у omron  есть такие реле + вибрация большая. покупаещь тиристорные реле и вперёд там кстати в планке куда вставляются реле есть встроенные диоды.
Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Сентябрь 2006 08:40
Первоначально опубликовано STUFF

... покупаещь тиристорные реле и вперёд там кстати в планке куда вставляются реле есть встроенные диоды.


Простите, может это опечатка или я не совсем в теме, но как тиристор будет работать на постоянном токе? Точнее как он будет закрываться?
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Сентябрь 2006 11:09

Можно посмотреть здесь http://www.e-t-a.com/ru_new_products.html.

Мы используем данные устройства для управления соленоидами гидрораспределителей 24В 2..4А.

Спецификационный номер - E-1048-600.

Наверх
STUFF Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - STUFF Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Сентябрь 2006 17:47

ты посмотри устройство реле этих оптронная развязка, сигнала нет на открытие тиристора он и не откроется

Наверх
 Ответить Ответить Страница  12>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz