здравствуйте, у меня вопрос след. соднержания. какие модели plc omron имею ввиду недорогие CPM CQM имеют транзисторные выхода способные включать соленоиды(постоянного тока, напряжение 24V) гидроклапанов duplomatik. или блоки усиления(что то типа mosfet структур). Также необходимо от выходов вкл контакторы и реле. Стандартные транзисторные выходы не расчитаны на такую нагрузку. Релейные выхода использовать не хочется т.к пост ток контакты реле быстро подгорят, и вибронагрузка большая. у cpm1 max ток выхода 300 ма. И на какаом сайте возможно просмотреть подробную тех документацию по pcl и блокам расширения. на ракурсе про блоки расширения ничего нет. |
|
Действительный член Присоединился: 19 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 136 |
|
Извините, вопросом на вопрос и не в тему. А что в случае постоянного напряжения 24В контакты реле сильнее горят чем при коммутации переменного 220В, почему ? |
|
Действительный член Присоединился: 24 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 135 |
|
У CPM транзисторные выхода (кроме первых двух-трех) самих контроллеров держат ток до 0.8 А на точку, но есть ограничение сумарного тока на группу выходов для CPM1A-20CDT-D - 1,8 A, CPM2A-20CDT-D - 1,6 A, CPM1A-30CDT-D - 2,7 A... У блоков расширения 20EDT/20EDT1 и CPM1A-8ET/8ET1 -0,9 А на точку и 1,8 А на блок. Если нужны токи по больше, то обычно используют твердотельные реле серии G3R-OD... |
|
Действительный член Присоединился: 24 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 135 |
|
А лучше использовать СJ1 c модулями CJ1W-OD201/2 8 выходов до 2А, 8А на модуль. |
|
Новичок Присоединился: 26 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
|
да контакты сильнее горят. Это вызвано индуктивной нагрузкой катушек клапанов. Вот к примеру у нас стоят клапана дипломат 24V 1.2А.
|
|
Действительный член Присоединился: 19 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 136 |
|
А диод нельзя включить параллельно катушке (стандартно), чтоб выброс гасить ? |
|
Новичок Присоединился: 26 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
|
да можно так и делается, только ты представь самому лепить диоды у omron есть такие реле + вибрация большая. покупаещь тиристорные реле и вперёд там кстати в планке куда вставляются реле есть встроенные диоды.
|
|
Действительный член Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
|
Простите, может это опечатка или я не совсем в теме, но как тиристор будет работать на постоянном токе? Точнее как он будет закрываться? |
|
Действительный член Присоединился: 04 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 206 |
|
Можно посмотреть здесь http://www.e-t-a.com/ru_new_products.html. Мы используем данные устройства для управления соленоидами гидрораспределителей 24В 2..4А. Спецификационный номер - E-1048-600.
|
|
Новичок Присоединился: 26 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
|
ты посмотри устройство реле этих оптронная развязка, сигнала нет на открытие тиристора он и не откроется |
|
Ответить | Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |