Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > ПЛК и микроконтроллеры
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Запоимел Owen PLC 100-24РЛ.

 Ответить Ответить Страница  <1234 10>
Автор
Сообщение
Chupakabra2 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 19 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 136
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chupakabra2 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Запоимел Owen PLC 100-24РЛ.
    Опубликовано: 15 Сентябрь 2006 12:17

Вот у самого вопрос возник. А где хранятся настройки IP и т.п (в какой памяти) ? 2 дня не включал контроллер. ip "слетел" на default.

И еще чем отличается Reset от Cold reset и Original reset ?

Наверх
Plazma Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 15 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 32
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Plazma Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Сентябрь 2006 12:31
настройки хранятся во Flash.
Они могли слететь только если в момент их записи произошла ошибка в обмене через Flash или нажали резет.
Филоненко Владислав
Вед. программист ПЛК ОВЕН
Наверх
Chupakabra2 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 19 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 136
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chupakabra2 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Сентябрь 2006 15:53
А где бы почитать про модуль DCON (master) для CoDeSys ? А то в "Конфигурирование областей ввода/вывода ПЛК" не нашел.
Наверх
Plazma Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 15 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 32
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Plazma Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Сентябрь 2006 16:01
киньте на моё мыло своё мыло:) и я вышлю новую версию документации с DCON
Филоненко Владислав
Вед. программист ПЛК ОВЕН
Наверх
Chupakabra2 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 19 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 136
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chupakabra2 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Сентябрь 2006 16:14
Спасибо большое :)
И прошивку заодно.
Кстати последния версия CoDeSys 2.3.6.4 (у Вас на сайте раздается 2.3.6.0), в 2.3.6.4 не добавляются библиотеки PID_Regulators.lib и UNM.lib, наверное я просто тороплю события :).
И еще, для прошивки 1.30.0 нужна ли обновленная версия target-а (для моей "Binary VERSION 1.28.8" c диска ставил из папки "Для версии 1.28" а на сайте лежит v1.27)?

pi_meson(@@@)front.ru
______________________

Наверх
Plazma Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 15 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 32
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Plazma Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Сентябрь 2006 16:20
Не ставте версию 2.3.6.4
Да, нужны соотв. версии таргетов.
Филоненко Владислав
Вед. программист ПЛК ОВЕН
Наверх
Nekit Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 04 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 80
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nekit Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Сентябрь 2006 23:49
Первоначально опубликовано _IP_


Для горизонтальных связей очень удобно использовать сетевые переменные в CoDeSys. Программировать ничего не надо, только настроить единую конф-ю переменных. Можно объединять по Ethernet или CAN разные контроллеры.


Безусловно очень удобно, однако работают ли они в Owen-ах? При попытке скомпилировать проект использубщий сетевые переменные система требует файл NetVarUDP.lib. Пробовал подсунуть имеющийся стандартный не помогло. Контроллер у меня Owen 100KL
Наверх
Plazma Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 15 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 32
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Plazma Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Сентябрь 2006 10:22
Сетевые переменные работают. Я использую библиотеку NetVarUdp_LIB_V23.lib, размер 60364 байта.
Филоненко Владислав
Вед. программист ПЛК ОВЕН
Наверх
Chupakabra2 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 19 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 136
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chupakabra2 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Сентябрь 2006 16:36

А не подскажете ли что это за "Библиотеки CoDeSys" http://www.owen.ru/documents/catalog/files/biblio_CoDeSys.zip ?

А Библиотеки ОВЕН для программирования в CoDeSys:

PID_Regulators.lib
UNM.lib

в 2.3.6.0. также (как описывал выше) не добавляются.

И еще добавка, на счет CoDeSys: что это за ошибка при компиляции ?

3454 "The address '<name>' points to an used memory!"

Option 'Check for overlapping addresses' is activated in the dialog ‚Settings’ of the PLC configuration and an overlap has been detected. Regard, that the area check is based on the size which results of the data types of the modules, not on the size which is given by the entry ‚size’ in the configuration file.

Я добавил блоки  Modbus slave и DCON (в DCONе два Universal DCON device) в каждом по одной 8-битной переменной. Ругается на эти блоки.

Наверх
Plazma Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 15 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 32
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Plazma Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Сентябрь 2006 09:35
файлы PID_Regulators.lib
UNM.lib
оказались повреждены при выкладывании на сайт. Заменим.
В http://www.owen.ru/documents/catalog/files/biblio_CoDeSys.zip
ряд стандартных библиотек, к примеру для работы со временем или сокетами.

По поводу ошибки: - вышлите на мой адрес проект программы и
какую прошивку и таргеты вы используете. Тогда я смогу сказать что-либо определенное
Филоненко Владислав
Вед. программист ПЛК ОВЕН
Наверх
 Ответить Ответить Страница  <1234 10>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz