Вообще для входов датчиков охранной и пожарной сигнализации есть стандартные пороги времени формирования сигнала тревоги. Они имеют не только верхний, но и нижний пределы. Т.е. если я точно помню, то для входа охранного шлейфа нарушения до 120мс и для пожарного 30мс должны отбрасываться. В некоторых приборах эти величины могут настраиваться для борьбы с ложными тревогами. |
вот посмотрите что получилось в итоге:
На основании Протокола технического совещания от 11 августа 2006 года, инерционность системы АПС считается от момента появления очага возгорания, (необходимого для срабатывание пожарного извещателя – прим.), до выдачи управляющего воздействия.
Описанный выше период времени состоит из инерционности всех промежуточных компонентов системы.
В нашем случае инерционность системы АПС имеет следующую формулу:
ТОБЩ = TД +TППКП +TРЕЛЕ_1 +TDI +TCPU +TDO +TРЕЛЕ_2
Где:
ТОБЩ – Общая задержка инерционность;
TД – задержка датчика (TДТ – теплового, TДД – дымового, TДП – пламени);
TППКП – инерционность Пожарного приемо - контрольного прибора;
TРЕЛЕ_1 – инерционность реле (после ППКП);
TРЕЛЕ_2 - инерционность реле (после DO);
TDI - - инерционность модуля дискретного ввода DI;
TCPU - инерционность центрального процессора CPU;
TDO - инерционность модуля дискретного ввода DO;
TДП для датчика ИПЭС не более 30 с.
TДТ для теплового датчика не более 5 с.
TДД для димового датчика не более 10 с.
TППКП для ППКП не более 2 с.
TDI по справочному руководству EWA 4NEB 710 6067-02 02 равна 0.00048 с.
TDO по справочному руководству EWA 4NEB 710 6067-02 02 равна 0.05 с.
TCPU по справочному руководству A5E00105475-02 равна 0.0006 с.
TРЕЛЕ_1, TРЕЛЕ_2 – инерционность реле по каталогу «Relays, Timers, Interface Modules, Sockets and Accessories» равна 0.012 с.
Расчет суммарной инерционности, при использовании различных типов пожарных извещателей:
ТОБЩ(ДП) = 30+2+0.00048+0.05+0.0006+2х0.012=32,07508 с.
ТОБЩ(ДТ) = 5+2+0.00048+0.05+0.0006+2х0.012=7,07508 с.
ТОБЩ(ДД) = 10+2+0.00048+0.05+0.0006+2х0.012=12,07508 с.
Вывод: максимальную инерционность система имеет при использовании пожарных извещателей пламени - 32,07508 с, что существенно меньше заявленной заказчиком максимальной инерционности 90 с.