Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Контрольно-измерительные приборы и автоматы
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

ЧПР ВЕСПЕР

 Ответить Ответить Страница  123 4>
Автор
Сообщение
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ЧПР ВЕСПЕР
    Опубликовано: 06 Сентябрь 2006 17:30
Работал ли кто нибудь с этими частотниками? особо интересует обмен по RS-485. Поделитесь пожалуйста своим опытом? И еще вопрос, кто их производитель?
Наверх
sergbond Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sergbond Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Сентябрь 2006 07:13

Работали, знаем, собственно по какой серии (модели) вопрос?

производитель www.vesper.ru

Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Сентябрь 2006 09:53
по E2-8300.
Наверх
sergbond Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sergbond Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Сентябрь 2006 05:28

E2-8300 Вполне неплохо стыкутся по RS485 (Modbus). Для включения по RS485 потребуется дополнительный переходничек, ибо стандартно порт идет под кабель для програмирования с ПК. Есть программа настройки параметров с ПК. OPC-компоненты нет к сожалению, для включения например к SCADA-системе, но протокол открыт и можно подключить самим через сторонний OPC-Modbus. Прекрасно настраивается на работу в замкнутой системе. Например подключение на режим поддержания давления занимает 5 минут, на перестановку 5 констант.

Вобщем всё нормально вродебы.

Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Сентябрь 2006 10:00

А какой у него Modbus? В веспере  не толком ничего ответить не смогли. ПРобовал связаться с ним по ModBus RTU работает но не полноценно, а при старте двигателя связь вообще пропадает, вероятнее всего изза наводок. А используем его с небольшой операторской панелькой у которой прошит протокол ModBus RTU. С контроллером Wago  связь замечательная а вот с ЧПР никак  связь не настроим.

Кстати а можно ли подключить этот частотник который расчитан на 3ф ~380 В, в 2ф 220 В для тестирования?

Наверх
sergbond Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sergbond Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Сентябрь 2006 12:06

Собственно поддержка и ASCII и RTU. При непосредственном соединениии с ПК =Modbus ASCII.

Протокол я так понял у Вас есть, раз связывать пробовали с контроллером, там вроде приведены команды. Возможно Панелька у Вас не хочет быть мастером сети (но обычно панели всегда мастеры сети). Как мастер ПЧ работать не умеет, только ведомым устройством (Slave).

Подключить для тестов и программрования можно конечно и от 220В к любым двум фазам, но если хотите запускать двигатель то подключите какой-нибудь маленкий двигатель, например 120Вт/3хф и тренируйтесь на здоровье. На входе всё-равно стоит выпрямитель трёхфазный, а на малой нагрузке достаточно и однофазного режима, главное чтобы токи в однофазном режиме не превышали номинальные токи ПЧ на фазу (указанные для 3хФазного режима) дабы не вывести выпрямительные мосты из строя. А на малой нагрузке можно, сами так настраиваем в кабинете.

Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Сентябрь 2006 11:56
Первоначально опубликовано sergbond

Собственно поддержка и ASCII и RTU. При непосредственном соединениии с ПК =Modbus ASCII.

Он что сам определяет каким образом к нему подключаются и выбирает по какому протоколу с ним работать? не понятнор это, в настройках выбора протокола нет, сам ВЕСПЕР говорить что у него есть поддержка только одного протокола.

Первоначально опубликовано sergbond

Протокол я так понял у Вас есть, раз связывать пробовали с контроллером, там вроде приведены команды. Возможно Панелька у Вас не хочет быть мастером сети (но обычно панели всегда мастеры сети). Как мастер ПЧ работать не умеет, только ведомым устройством (Slave).

С панелькой в плане мастера все в порядке - с контроллером Ваго работает без проблем. Кстати есть еще такой момент, к ЧПР идет модуль интерфейся RS-485. Ни в документации ни на самом модуле нент опознавательных знаков по которым можно было бы определить какая из ножек интерфейса + а какая -. Прозвонка ножен не помогает посколько модуль изолированный. Может просвятите?

Наверх
sergbond Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sergbond Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Сентябрь 2006 14:57

Протокол заявлен и ASCII и RTU. По ASCII связывается, это точно (смотрите протокол).

На модуле RS485 должна быть наклейка с надписями А и В. Если её нет то расположите модуль к себе клемником (чтоб винты смотрели вверх). Справа будет (-) слева (+). А провода питания выделены цветом не ошибётесь.

Наверх
Shirkin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Декабрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Shirkin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Декабрь 2007 16:47

Господа, а не могли бы вы выложить описание протокола Modbus или ссылку на него или примеры пары-тройки комманд для управления E2-8300 через 485 интерфейс от внешнего контроллера

Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Декабрь 2007 06:51
Описание протокола ModBus было в майском (№5) номере журнала "Схемотехника". Его можно найти в пиринговых сетях, например, на BitTorrent`е.