Трехфазный датчик тока

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
hotsnake Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 30 Август 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 45
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - hotsnake Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Трехфазный датчик тока
    Опубликовано: 04 Сентябрь 2006 13:02

Уважаемые специалисты возникла задача проконтролировать протекание тока в трехфазной цепи управления двигателем, сигнал о протекании тока нужно завести на модуль ввода 24 В постоянного тока. Подскажите пожалуйста устройство которое можно применить в схеме. Характеристики: - напряжение - 220 В (трехфазное); - ток - 0,5 - 15 А; - сигнал на выходе дискретный с возможностью подать на модуль ввода 24 В.

 

Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Сентябрь 2006 14:21
Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Сентябрь 2006 15:56
Точнее, вот:
http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home/products/switchingcomponents/MonitoringProdu/1PhaseControl/K8ABAS/default.asp

И еще обязательно понадобится трансформатор тока.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Сентябрь 2006 08:40
Или просто механическое реле тока РТ-40 в одной фазе (если это двигатель)
Сергей
Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Сентябрь 2006 09:48

>И еще обязательно понадобится трансформатор тока.
Так они там и указаны - K8AC-CT200L

Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Сентябрь 2006 11:37

Можно поставить три релюшки, подключением каждой между фазой и нулем.

Последовательно соединить нормально открытые контакты  и на вход.

 

Наверх
avs! Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 31 Август 2006
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - avs! Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Сентябрь 2006 11:57
можно поставить одно реле вместо трех
Наверх
avs! Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 31 Август 2006
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - avs! Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Сентябрь 2006 12:07
и можно спросить а зачем вам контроль тока в цепи двигателя с уставкой 0.5 -15А. как я понимаю срабатывание происходит при превышении уставки а если вообще пропадет напряжение? тока нет а сигнал не подается? не лучше ли поставить просто тепловое реле или уж автомат с электронным расцепителем?
Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Сентябрь 2006 18:25
Попробуйте преобразователь TIT-xxP или TIT-xxPD (прямое включение до 60А) производства VE. Две уставки по току и гистерезис программируются по Modbus, по нему же - данные в контроллер о реальном текущем значении. Время преобразования RMS преобразователя: 40mS (два преиода сети 50Гц). Дискретные выходы - ОК. Используется для мониторинга нагрузок и автономной локальной защиты. Самый быстродействующий. Перегрузка по входному току х50. К сожалению, нет Вашего E-mail, мог бы кинуть мануал.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный

Наверх
hotsnake Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 30 Август 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 45
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - hotsnake Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Сентябрь 2006 10:14

Добрый день Сергей Покорный, меня заинтересовало Ваше предложение использовать устройство  TIT-xxP или TIT-xxPD для контроля протекания тока. Хотелось бы, если у Вас есть такая возможность сбросить мне на "мыло" более подробное описание данных устройств.

 Мой электронный адрес: hotsnake@ukr.net

РS. Примного благодарен! Клименко Александр.

Наверх