Уважаемые специалисты возникла задача проконтролировать протекание тока в трехфазной цепи управления двигателем, сигнал о протекании тока нужно завести на модуль ввода 24 В постоянного тока. Подскажите пожалуйста устройство которое можно применить в схеме. Характеристики: - напряжение - 220 В (трехфазное); - ток - 0,5 - 15 А; - сигнал на выходе дискретный с возможностью подать на модуль ввода 24 В.
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Точнее, вот:
http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home/products/switchingcomponents/MonitoringProdu/1PhaseControl/K8ABAS/default.asp И еще обязательно понадобится трансформатор тока. |
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
|
Или просто механическое реле тока РТ-40 в одной фазе (если это двигатель)
|
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
|
>И еще обязательно понадобится трансформатор тока. |
|
![]() |
|
|
Можно поставить три релюшки, подключением каждой между фазой и нулем. Последовательно соединить нормально открытые контакты и на вход.
|
|
![]() |
|
|
можно поставить одно реле вместо трех
|
|
![]() |
|
|
и можно спросить а зачем вам контроль тока в цепи двигателя с уставкой 0.5 -15А. как я понимаю срабатывание происходит при превышении уставки а если вообще пропадет напряжение? тока нет а сигнал не подается? не лучше ли поставить просто тепловое реле или уж автомат с электронным расцепителем?
|
|
![]() |
|
|
Попробуйте преобразователь TIT-xxP или TIT-xxPD (прямое включение до 60А) производства VE. Две уставки по току и гистерезис программируются по Modbus, по нему же - данные в контроллер о реальном текущем значении. Время преобразования RMS преобразователя: 40mS (два преиода сети 50Гц). Дискретные выходы - ОК. Используется для мониторинга нагрузок и автономной локальной защиты. Самый быстродействующий. Перегрузка по входному току х50. К сожалению, нет Вашего E-mail, мог бы кинуть мануал.
|
|
|
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный |
|
![]() |
|
|
Добрый день Сергей Покорный, меня заинтересовало Ваше предложение использовать устройство TIT-xxP или TIT-xxPD для контроля протекания тока. Хотелось бы, если у Вас есть такая возможность сбросить мне на "мыло" более подробное описание данных устройств. Мой электронный адрес: hotsnake@ukr.net РS. Примного благодарен! Клименко Александр. |
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |