все таки есть необходимость ставить энкодер. заказчиком точно оговорено что частотник и все оборудование должно быть одного производителя и если бы не эта оговоренность то я бы не стал выбирать энкодер за 1000 евро а взял бы за 200. но суть вопроса в том с каким выходом взять? Выбор производителя и необходимость ставить энкодер прошу не рассматривать а просто ответить ЕСЛИ кто знает с каким выходом лучше взять и почему, как в последствии тип выхода может повлиять на работу или еще на что то что? я просто с энкодерами не сталкивался.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Если вопрос повторяется, повторю ответ, при прочих равных условиях лучшим будет наиболее помехозащищенный, в общем случае цифровой RS422, но может быть при низкой частоте лучше окажется импульсный. Хотя на самом деле если выполнить все требования производителя по монтажу, работать будет все.
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 31 Август 2006 Online Status: Offline Публикации: 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
если больше вариантов и объяснений нет то выберу цифровой RS422.Спасибо всем принявшим участие в помощи выбора. Сергей вам отдельное.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |