искробезопасные кабели

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Pavel1602 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2006
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pavel1602 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: искробезопасные кабели
    Опубликовано: 18 Август 2006 17:05
Здравствуйте!
Я не нашел подходящей темы и поэтому поместил вопрос сюда.Надеюсь на ваш ответ или ракомендацию.
Возник спор по поводу меггер-теста многопарного искробезопасного кабеля с экраном и броней.Нужно ли его тестировать(меггерить) после прокладки?Я понимаю что вроде бы как да, но между какими жилами делать измерение так как жил куча ,а кабелей еще больше.И есть ли какие-либо ссылки на ГОСТ или зарубежные стандарты так как доказывать нужно иностранцам.
И еще вопрос по разделению кабелей искробезопасных от электрических силовых при прокладке.По тех условиям принятым у нас между ними долно быть расстояние не менее 500 мм.Можно ли сократить это расстояние и есть ли обоснование этому?
Прошу вас поделиться своим опытом.
Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Август 2006 11:15
Hi!

По поводу мегерения ничего сказать не могу - не сталкивался. По второму вопросу, расстояние можно сократить прокладывая искробезопасные цепи в отдельном кабельном лотке.
Наверх
Pavel1602 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2006
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pavel1602 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Август 2006 13:54

 

Спасибо за ответ.

А до каких пределов можно сократить расстояние между кабелями и подойдут ли для разделения взамен отдельного лотка металлический барьер, разделяющий лоток ?

Наверх
darkwolf Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 18 Февраль 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 31
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - darkwolf Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Февраль 2007 13:06
мегаомметром измеряется сопротивление между землей (металло конструкция) и жилами кабеля
если силовые кабели это 220 то однозначно отдельный лоток, если же что то <48В то допускается, но ОЧЕНЬ редко...
глаза боятся, а руки такое выделывают....,что глаза лучше вообще закрыть
Наверх