Есть проблема с WAGO 750-812: при загрузке контроллер моргает I/O ERR (красный), как и должно быть, но потом, вместо того, чтобы загореться I/O RUN (зеленый, если все ОК) или мигать I/O ERR (если неправильная конфигурация ввода-вывода), вообще гаснут индикаторы. Горят непрерывно Modbus ON и Modbus TxD. От положения переключателя режима работы не зависит. Адрес установлен 00 (режим программирования). От наличия или отсутствия модулей ввода-вывода - тоже. Самое поганое, что по отладочному порту контроллер не виден в WAGO-IO-PRO, пишет Logout performed. Контроллер уже работал, программу я в него записывал неоднократно. Отказ произошел неожиданно, после очередной записи ПО. Что с ним произошло, как это определить, и что делать? Заранее спасибо.
Может быть дело в автозапуске программы?
А почему тогда ни в Run, ни в Stop контроллер не виден в WAGO-IO-PRO? И I/O RUN должен бы загораться...
А где Вы смотрите Run и Stop, если контроллер не виден?
Я имел в виду положения переключателя режима работы Run/Stop. И насчет индикаторов: я правильно понял из документации, что после самотестирования (частое мигание I/O ERR) контроллер должен перейти в состояние Fieldbus start, индицируемое зеленым I/O RUN, а уже после этого запускается пользовательская программа? А если конфигурация модулей ввода-вывода некорректна, то должен мигать I/O ERR, показывая код ошибки? У меня индикаторы гаснут вообще, т.е. как будто тест проходит, а дальше контроллер вообще ничего не делает.
А что в Communication parameters? Может скриншот покажете?
В Communication parameters все в порядке. Эти вещи я уже проходил :). К тому же, сейчас работаю с другим контроллером с тем же проектом - все нормально подключается и загружается. Так что проблема явно на стороне контроллера...
Думаете сдох?
По-хорошему, надо бы его в ремонт, особенно если гарантия еще не кончилась.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме