Есть ли у кого нибудь пример на Сях, для считывания данных из под ADAM-5510 с ADAM-4016. В стандартной библиотеке доступа к ADAM-4*** нет.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 19 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 44 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблема в конечном итоге решена:
1.Cначала изучаются команды для ADAM-4016. 2.Соединяю: COM1 (RS-232 ADAM5510 ) <-> ADAM-4520 <-> ADAM-4016 3. Выставляю скорость на ADAM-4520 перемычками ( у меня 9600 ) 4. При помощи стандартной утилиты и образцового источника питания калибрую ADAM-4016. 5. Пишу программу на Си: a) Не используя при этом стандартную библиотеку ADAM-5510 для работы с портом RS-232. б) Оформляю функции в этой программе с возможностью доступа к переменным через Ultralogic. 6. При помощи ext (Ultralogic ) привязываю необходимые функциии на С к Ultralogic. 7. Компилирую проект, загружаю в контроллер и радуюсь от того что все работает! |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А какже стандартные средства UL32 для поддержки модулей ADAM4000? |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 19 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 44 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Речь шла об Ultralogic а не Ultralogic32.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |