Всем ПРЕВЕД! Вопрос в следущем: - как мне в интаче задать начальное и конечное время отображения на экране Alarm?
|
|
|
С наилучшими пожеланиями!
|
|
![]() |
|
|
Для InTouch 9.5 используйте встроенный ActiveX объект AlarmDbViewCtrl отображения алармов из БД MSDE. База данных устанавливается из бесплатного дистрибутива Microsoft. Возможно есть на дисках Wonderware Prerequestie CD или других. После установки MSDE перезагрузитесь или вручную запустите службу MSSQLSERVER. Пользуясь программой Wonderware/InTouch/Alarm DB Logger Manager проверьте подключение к СУБД и создайте БД нужного вам типа, например Consolidated. Далее настройте на запуск как служба. Добавьте в проекте InTouch элемент AlarmDbViewerCtrl. Настройте элемент на автоматическое подключение к БД. Используйте в сценарии свойства #AlarmDbViewerCtrl1.SpecificTime = 1; {использовать свое время} #AlarmDbViewerCtrl1.StartTime = "02/26/2007 00:00:00"; {начало} #AlarmDbViewerCtrl1.EndTime = "02/26/2007 23:59:59"; {конец} #AlarmDbViewerCtrl1.Refresh(); {обновить}
Обратите внимание в дате формат ММ/ДД/ГГГГ. Постоянный адрес ответа http://spautomatics.spb.ru/kb/Kb/Forum/InTouchAlmDb |
|
|
Техническая поддержка СП Автоматика
http://spautomatics.spb.ru/kb/Kb |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |