1. При установке коммуникационного процессора Profibus-DP CP 5611 фирмы Siemens в промышленные компьютеры Advantech (с мамкой PCA-6178+Celeron) и нонейм (с мамкой CI7ZS серии+Celeron) происходит зависание компьютера в момент опроса BIOSом PCI устройств. В офисном компьютере плата работает (т.е. комп грузится).
2. Не устанавливается фирменный софт Siemens SIMATIC NET, в момент установки сетап вылетает с ошибкой в oleauto32.dll. ОС Windows XP pro rus + SP1.
Кто-нибудь встречался с подобными проблемами? Это визитная карточка Сименса или такие руки кривые? :) Помогите люди добрые.
Первоначально опубликовано alexeo
1. При установке коммуникационного процессора Profibus-DP CP 5611 фирмы Siemens в промышленные компьютеры Advantech (с мамкой PCA-6178+Celeron) и нонейм (с мамкой CI7ZS серии+Celeron) происходит зависание компьютера в момент опроса BIOSом PCI устройств. В офисном компьютере плата работает (т.е. комп грузится).
2. Не устанавливается фирменный софт Siemens SIMATIC NET, в момент установки сетап вылетает с ошибкой в oleauto32.dll. ОС Windows XP pro rus + SP1.
Кто-нибудь встречался с подобными проблемами? Это визитная карточка Сименса или такие руки кривые? :) Помогите люди добрые.
Руки не виноваты.
С уважением,
Бессонов Ян.
А по сути проблемы что-то можете сказать? Делать-то что? ((
Первоначально опубликовано alexeo
А по сути проблемы что-то можете сказать? Делать-то что? ((
Я не высокого мнения о сименсовских изделиях.
По сути проблемы:
1. звонок в тех поддержку, может прософт в этом заинтересован.
2. есть масса альтернатив более дешёвых.
С уважением,
Бессонов Ян.
1. У Вас видимо устаревшая версия ПО. В моей (6.1) читаем:
<<<<<
Usable operating systems
The products of this service pack of the SIMATIC NET PC software can be operated with the following operating systems:
· Windows XP + SP1 ‑ Professional
· Windows 2000 + SP3 ‑ Professional, Server, Server with Terminal Service Functions
· Of the Chinese language versions, only the language version "Simplified Chinese" is supported, however not in the Multilanguage versions of Windows.
>>>>>>
Никаких ссылок на национальные версии нет... Но это можно будет проверить...
2. Ну PCI 2.1, ну 33 MHz, ну биос назначит два адресных окна, ну и нет никаких проблем пусть назначает.... Виснет -то почему? Всем этим требованиям удовлетворяют все мамки со времен 486...
Кстати офисный - PIII, а еще я проверил работу в старой промышленной системе Advantech с Pentium 233MMX, там все ок. Похоже на конфликт с биосом/чипсетом/процессором, надо бы проверить с PIII или на новой Advantech плате с PIV...
К сожалению платы 5611 уже есть и менять конфигурацию возможно будет только в крайнем случае...
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме