OPC в крупной локальной сети |
|
В сети нашего завода имеется OPC-сервер, собирающий данные с ряда контроллеров. На этом же компьютере производится архивация данных. Используется Genesis-32 (ОРС - ICONICS Modbus ethernet OPC server). Требуется организовать несколько рабочих станций, с которых можно просматривать данные в реальном времени с использованием ОРС. Несмотря на то, что ОРС сервер работает, и локальные приложения успешно принимают данные от него, с удаленного компьютера получить доступ к серверу не удается. В настоящее время предполагается использование бесплатной SCADA, способной работать с OPC, но даже с помощью "родного" OPC data spy не удается достучаться до сервера с другого компа! В Data spy можно увидеть название сервера, но при нажатии "+" список ОРС-серверов не раскрывается. В Unified data browser, как ни странно, можно просмотреть этот список и даже выбрать любой тег. Тем не менее, в рантайме любой тег отображается звездочками (Bad quality). Причем отсутствует именно OPC-связь между компьютерами, т.к. не удается даже запросить тег iconics simulator с сервера. Прошу специалистов поделиться алгоритмом настройки связи через OPC. На что в первую очередь следует обратить внимание? Как найти "камень преткновения"? Связь по TCP между компьютерами есть, пинг идет в обе стороны... В качестве варианта рассматривалась возможность приобретения еще одного ключа Genesis 32 и использования GenBroker. Но даже в этом случае все работает очень странно. На обоих компьютерах в качестве default установлено OPC over TCP/IP. На сервере добавлен узел, соответствующий рабочей станции. На рабочей станции добавлен узел, соответствующий серверу. GenBroker запущен на обоих машинах. В таких условиях наблюдается следующее. DataSpy позволяет просматривать теги удаленного компьютера (с сервера - теги рабочей станции, с рабочей станции - теги сервера). При этом только сервер может получать данные с рабочей станции. При попытке считать тег с сервера получаем bad quality. В качестве тегов для экспериментов использовались теги iconics simulator. Оба компьютера подключены к портам одного концентратора. На сервере ОС Win2003 server, на рабочей станции win XP. На сервере лицензированная Genesis 32, на рабочей станции Genesis работает в демо-режиме. Прошу специалистов подсказать, чем объясняется данная ситуация. Стоит ли пытаться добиться чего-то от GenBroker или лучше пустить юзеров на сервер в терминальном режиме? Заранее благодарен за внимание! |
||
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
||
![]() |
||
И какую бесплатную SCADA присмотрели, поделитесь секретом? А в остальном все понятно - для удаленного доступа к OPC-серверу (с других компов) необходимо правильно настроить DCOM. Если задать в интернете поиск по сочетанию "настройка DCOM для OPC", то найдете достаточное количество материала по этой теме. |
||
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
||
![]() |
||
|
Можно не искать в интернете, а посмотреть правильные настройки DCOM здесь: ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/ICONICS/GEN32/CD/V8/GEN32%208.02/GENESIS32/Info/app_notes/pdfs/ |
||
![]() |
||
Спасибо большое за информацию! Но нельзя ли уточнить ссылку? У меня данная ссылка ничего не открывает... Заранее благодарен |
||
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
||
![]() |
||
|
Присмотрели Вашу HMI-среду KVision OPC |
||
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
||
![]() |
||
Так я и думал, что-то ничего другого бесплатного не знаю. Есть только одно НО - мы так и не научили работать его с удаленными серверами через DCOM. Как то недосуг все было, уж извините. И сейчас тоже на это особо времени нет, но в принципе подумать можно.
|
||
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
||
![]() |
||
|
Если по какой-либо причине не можете зайти на ftp.prosoft.ru , файлы с правильными настройками DCOM для различных ОС можно также найти на любом CD с Genesis32, даже на демо-диске (:\GENESIS32\Info\app_notes\pdfs). |
||
![]() |
||
|
для доступа к ftp-серверу прософта нужно включить в интернет настройках "пассивный ftp-потокол".
|
||
![]() |
||
|
Спасибо, нашел файлы на диске Genesis. Пробую разобраться |
||
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
||
![]() |
||
|
Разобраться то в общем то не мудрено, да вот только на вашем месте в "большой корпаративной сети" как вы писали я был бы очень осторожен давая кому попало такой уровень доступа ко всем DCOM приложениям. Как ни крути такие "настройки" решают проблему с доступом согласен но практически выключают безопасность.
============================= Эвривана в админы, руби баха даешь металл, да здраствует анархия
|
||
![]() |
||
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |