ADAM 4017 + GeniDAQ |
Ответить | Страница 123> |
Автор | |
Новичок Присоединился: 17 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 17 |
Опубликовано: 14 Июль 2006 12:42 |
Доброго времени суток.
Не могли бы подсказать где искать проблему. имеется ADAM 4017, с 6-ти входов которого надо вывести в GeniDAQ данные о напряжении. При работе с одним входом ADAM работает без проблем, но при настройки модуля ввода в GeniDAQ на более чем один вход, GeniDAQ при запуске проекта через некоторое время выдает ошибку вроде "Invalid data received from ADAM...". При этом софт идущий вместе с АДАМами, для настройки модулей, отлично работает и выдает данные всех входов модуля. В чем может быть проблема? Есть мысль уйти с GeniDAQ'а, но не имею ни малейшего представления о том, что можно было бы использовать вместо него. К сожалению писать прогу работающую напрямую с АДАМом в данный момент нет времени. Есть какая-нибудь альтернатива GeniDAQ'у для работы с модулями АДАМ-4000? |
|
Участник Присоединился: 09 Июнь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 55 |
|
А кроме этого ADAM в проекте будет ещё что-нибудь? |
|
Новичок Присоединился: 17 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 17 |
|
Думаю нет, по крайней мере все задачи, решаются именно им. Ну, возможно еще один АДАМ будет подключен.
|
|
Prosoft.ru Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
|
GeniDAQ имеет глюк при работе блока AI на несколько входов. Надо делать чтобы один блок AI - один вход ADAMa. Согласен, что растет количество блоков, но так работает.
|
|
Новичок Присоединился: 17 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 17 |
|
В том-то и дело, что даже если каждому входу назначать отдельный блок AI, то всеравно не работает. Может правда я неправильно назначаю входы (для 5го, например, начальный вход 5 и конечный 5).
|
|
Prosoft.ru Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
|
Да нет, назначение вроде правильное. Пробовали уменьшить темп опроса? Обновите Вашу версию до последней ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/GeniDAQ/GeniDAQ%204.25/ Можно попробовать дергать модуль через OPC-сервер самого Адвантека или производства Фаствела. Но это доп. расходы... |
|
Новичок Присоединился: 17 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 17 |
|
Темп опроса тоже пробовал уменшать, только оттягивается момент когда возникает ошибка. Попробую поставить новую версию, может действительно поможет.
Если не получится, то боюсь придется вспоминать ВУЗовский курс работы с последовательными интерфейсами, и в срочном порядке воять что-то свое. Надеюсь тут-то не сподкнусь ни об какие подводные камни самого модуля. |
|
Новичок Присоединился: 17 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 17 |
|
Скачал новую версию, и вроде все заработало, но появилась еще одна проблема - скачанный GeniDAQ захотел серийный номер, которого у меня естейственно нет. Вроде с прошлым комплектом, кроме электронных ключей, ничего больше не было. Так вот вопрос, а нельзя проапгредить версию 4.10 до 4.25, так чтобы она не требовала серийника?
|
|
Новичок Присоединился: 17 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 17 |
|
И все же через некоторое время снова всплыла ошибка. Печально.
|
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
я гонял бесплатный OPC от ICPDAS вроде нормально работатл с двумя 4018 часов восемь погонял. через TM 5.16
http://www.icpdas.com/products/Software/NAPOPC/napopc.htm |
|
Ответить | Страница 123> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |