Когда эсперементировал в домашних условиях, проблем не возникало. После установки на рабочем месте начались глюки. ADAM-4015 выдает каждую секунду разные показания температуры (+-15 градусов). Глюк длится примерно 30-60 мин после чего все восстанавливается. Так происходит 1 - 2 раза в день. Модуль установлен в 15 метрах от компьютера. Провода обычные (не экранированные, не витая пара). Затем я установил модуль рядом с компьютером, минуя длинный кабель. Проблем не наблюдалось несколько месяцев. А сейчас начались те же глюки.
Поскажите решение проблемы.
Спасибо.
У меня на стендах с этими модулями были проблемы, когда показания изменялись произвольным образом (как в +, так и в -). Проблему я решил включением режима контроля четности и понижением скорости обмена.
У нас также используются эти контроллеры. 2 группы по 3 контроллера. Наблюдаются синусоидальные сигналы в течении 10-15 минут, с амплитудой 25-30 градусов. в сутках от 3 до 5 раз покаждому контроллеру. Причем еще ни разу небыло, чтобы пики совпадали на всех контроллерах одновременно
Писал в представительство Advanteс - отписываются общими фразами, мол смотрите заземление, напряжение. Конечно отказываться будем. Больше никому не советую использовать.
Нашел аналог ICP-CON. Скажите,кто использовал по ним есть проблемы ?!
Per aspera d`astra
После включения режима контроля четности стало гораздо лучше. Глюки остались, но перепад теперь около 1 градуса. (неприятно, но уже можно жить) А как уменьшить скорость обмена я так и не понял. Если подробно расскажете буду очень признателен. Да и кабель надо поменять на экранированную витую пару.
А что синусоидальные напряжения модуль сам для себя что ли
формурует? Тебе в представительстве ответили совершенно правильно: надо сначала решить все вопросы электромагнитной
совместимости!
Скорость обмена задается как и у всех модулей 4000-й серии: замыканием соответствующей клеммы на "- питания" и программированием с помощью сервисной утилиты, идущей в комплекте поставки. Данный процесс подробно описан в мануале к 4000-й серии, доступной на сайте производителя или на диске в комплекте с модулем.
Первоначально опубликовано Dimedrol
Нашел аналог ICP-CON. Скажите,кто использовал по ним есть проблемы ?!
Модули ввода-вывода таких проблем, вроде, не имеют
(мы использовали как I-7000, так и I-8000).
Однако контроллеры этой серии не советую использовать -
низкая помехоустойчивость, в определенных условиях
программа может сбоить.
Мы вот тоже использовали ICP-CON и решили отказаться
по этой причине. Да и с библиотеками там не все в порядке.
Работают раз через раз.
Первоначально опубликовано nick_user
Первоначально опубликовано Dimedrol
Нашел аналог ICP-CON. Скажите,кто использовал по ним есть проблемы ?!
Модули ввода-вывода таких проблем, вроде, не имеют
(мы использовали как I-7000, так и I-8000).
Однако контроллеры этой серии не советую использовать -
низкая помехоустойчивость, в определенных условиях
программа может сбоить.
Мы вот тоже использовали ICP-CON и решили отказаться
по этой причине. Да и с библиотеками там не все в порядке.
Работают раз через раз.
Отказаться в пользу чего ? :)
Первоначально опубликовано Chupakabra2
Отказаться в пользу чего ? :)
Смотрим сейчас в сторону SCADAPack.
Правда, дорого.
По поводу I-8XXX могу сказать, что изделия вполне надежные и сертифицированы для ответственных применений, однако вычислительные их возможности, конечно, ограничены. Сейчас ICPDAS вполне успешно развивает линию контроллеров WinCon8000 - платформа с WinCE, а модули 8000-е поддерживаются все как параллельные, так и последовательные. Программируются на С или softlogic'ом. Да, есть все основания полагать, что стоимость WinCon существенно ниже упомянутых выше контроллеров.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме