Не могли бы знатоки подсказать - -Можно ли объединять релейные выходы (220 V) в VIPA 100 для увеличения нагрузки -Существует ли для VIPA 100 простая среда програмирования, подобная LOGO -И вообще можно ли сравнить VIPA 100 с LOGO |
|
![]() |
|
|
Релейные выходы для увеличения нагрузки объединять вообще не рекомендуется. Для каких целей Вам необходима большая коммутационная способность именно реле контроллера? Разве того, что могут ВИПовские контроллеры не достаточно для большинства задач? Для этого специально и производятся мощные коммутационные аппараты (пускатели, твердотельные реле, у-ва плавного пуска и т.д.). ВИПовские 100V нельзя сравнивать не то что с ЛОГО, но и с 200-й линейкой контроллеров сименса они не очень то сравниваются, они заметно мощнее!!! Среда программирования есть от ВИПА, называется WinPCL7, для контроллеров линейки 100V (когда Вы их приобретаете) она лицензируется бесплатно!!! Демо полностью работоспособно, только отразана возможность связи с контроллером, т.е. Вы сможете вполне "серьезно" познакомиться с ее возможностями. Вся документация и ПО доступно на www.vipa.de ftp.vipa.de |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |