| 
 
Проблемы с ModBus | 
 
| 
   
   
    На подключение прибора по интерфейсу RS-232 по протоколу ModBus завод изготовитель кроме этой схемы http://vortekc.narod.ru/Raspinovka.JPG ничего недаёт. Интересно всё ли правильно и всё ли есть на схеме. Не понятно за +5В. Откуда их можно взять и куда (-)5В. Я думаю GND. Внутри стоит микросхема ST232 от неё и выводы на разьёме их 8 шт. Подскажите кто может. 
  | 
 |
![]()  | 
 |
   
   
   
 Кроме схемы вам должны дать карту памяти на устройство, если оно поддерживает протокол modbus.  | 
 |
| 
   
     
     С уважением,
 
   
  Бессонов Ян.  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    
   Да не только схема нужна, адрес прибора на который он должен откликаться, карта памяти или комманды на какие он откликается.
    
   
   
   | 
 |
| 
   
     
     www.sinat.ru
     
   
   | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Да вроде они и команды дали. Например: адрес устр,4,0,9,0,1,CRCL,CRCH . Я передаю в порт строку 140901(контрольная сумма), где единица адрес прибора, 4 команда чтения. А прибор молчит :( ЧТо делать может драйвер какой нужен или команда инициализации? Если нада могу их инструкцию кинуть она на одной странице.  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Ну, и еще нужно иметь под рукой вот это: http://www.modicon.com/85256AE8006D78B7/all/852566B70073220C85256752006EA537!OpenDocument  | 
 |
| 
   
     
     Инженер-системотехник
 
   
  +7 (916) 477 3925  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Огромное спасибо. Строка получается приблизительно такого формата: :01040000006497(0d)(0a) Но прибор молчит ( нет ответа). Может завод изготовитель поставил флаг на чтение? Каким образом можно установить причину молчания прибора? Приобразователь интерфейса RS232 собран на микросхеме ST232. На разём выведены с ног этой микросхемы выводы: Нога №15 GND, №7(T2out)--- Second Transmitter Output Voltage(Tx) №8(R2in)---- Second Receiver Input Voltage (Rx) Эти соединения по схеме соеденены с СОМ, а вот на разёме имеются ещё два вывода не задеиствованных в схеме производителя это Нога №14(T1out)----- First Transmitter Output Voltage №13(R1in) ---- First Transmitter Output Voltage Для какой цели используются данные выводы? Может это связанно с моей проблемой. Мне бы хоть какую информацию счесть с прибора(проверить работает ли прибор) Помогите кто чем может. За ранее признателен. 
 
 
  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Возможно, это Modbus RTU, а не ASCII. Обычно RTU используется. Еще одна возможная причина - настройки скорости обмена и контроля четности. Чтобы легче было проверять, есть неплохая программа:  | 
 |
| 
   
     
     Инженер-системотехник
 
   
  +7 (916) 477 3925  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Спасибо тебе всё работает. Оказалось на заводе не поставили одну перемычку и прибор был какбы отключон от внешнего мира :) Ты случайно не знаешь хороших бесплатных компонентов для работы с МодБусом под Builder 6 . А то достал ModMasterV7 а он имеет 30 минутное ограничение на работу :( Ещё раз спасибо за помощь!!!!!!  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    
   Да пиши как обычно, работа с портом, а уж команды надо у твоего прибора спрашивать.
    
   
   
   | 
 |
| 
   
     
     www.sinat.ru
     
   
   | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Помогите!!! начал разбираться с работой с ком портами попал в руки прибор который работает по протоколу ModBus RTU. настряпал вот такую програмку но она не работает!!!  Sori, архив был повреждён (исправлен) Может у кого есть компоненты ModBus под Делфи или Билдер. Помогите мужики !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  | 
 |
![]()  | 
 |
    Ответить   
   | 
  Страница 12> | 
| Переход на форум | Права доступа на форуме  ![]() Вы  не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме  |