Помогите разобраться с ADAM 4571

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
shal Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Июнь 2006
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - shal Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Помогите разобраться с ADAM 4571
    Опубликовано: 29 Июнь 2006 11:45
Привет всем!!!

У меня проблема и не знаю как ее решить.
В нашей схеме автоматизации использутеся контроллер расхода ROC 103 с которого данные мы тянем по RS-485 интерфейсу к компьютеру. На компе мы установили Matricon Modbus Server для получения данных с контроллера по Modbus протоколу. Между контроллером и компьютером связь идет по радиомодемам УКВ. С радиомодема который установлен около компьютера Rs-485 интерфейс переходит в Ethernet с помощью ADAM 4571.
Теперь о проблеме:
Когда прерывается связь между ADAM и копьютером и возобнавляется снова, то данные пререстают обновляться. Приходиться выключать и включать ADAM. Хотя если прерывается связь между ADAM и контроллером, то данные обновляются после восстановления связи.

Подскажите какое-нибудь решение.
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Июнь 2006 12:32
Сейчас под рукой модуля нет, но посмотрите в сетевых настройках модуля в утилите конфигурации есть ли опция "auto-reconnect".
Наверх
shal Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Июнь 2006
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - shal Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Июнь 2006 14:55
Опция действительно есть, но она не помогает.

Посылка пакетов возобновляется, а ответных посылок нет.

Наверх
kill Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kill Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Август 2006 14:29

Вопрос по тому же дивайсу, но по другой теме. Пишу сюда, чтоб не плодить топы.

Не могу понять, почему при назначении порта в программе маппинга, виртуальный порт в системе не появляется...

ОС - ХР Pro SP2. Пробовал на двух машинах, на обеих одна история...

просто Шурик
Наверх
kill Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kill Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Август 2006 08:17

Прошу прощения, нашел топ рядом с ответом на мой вопрос .

Но появился другой, не такой важный: что будет, если на двух машинах замапить ком-порт на один и тот же дивайс?

просто Шурик
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Август 2006 09:30

Одновременно с двух машин воспользоваться одним и тем же ком-портом нельзя. точно так же как и с одной машины две программы не могуть юзать один и тот же порт.

Наверх
kill Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 36
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kill Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Август 2006 21:51

понятно, что нельзя. Вопрос в том, что будет?

просто Шурик
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Август 2006 21:54

А ничего не будет. одна программа будет работать с портом а вторая скажет что не может его открыть. И все.

Наверх
ivsergey Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 21 Июнь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ivsergey Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Август 2006 04:23

В MOXA-5110 , 5210 в программе настроек есть такая операция -колличество коннектов -от 1 до 4 .

Сам не пробовал коннектится одновременно , но могу попробовать , под рукой они есть .


 

Наверх
ivsergey Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 21 Июнь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ivsergey Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Август 2006 06:52
коннектится  без проблем с двух разных компов к одному устройству одновременно
Наверх