Отображение быстроизменяющихся данных в SCADA |
|
Необходимо отобразить синусоидальный сигнал с датчика частотой 500Гц в SCADA. Работаю в MasterScada и вот с чем столкнулся. Аналоговый сигнал датчика оцифровываю преобразователем, и полученные мгновенные значения присваиваю ОРС DA-переменной. Но дело в том, что MasterScada не может опрашивать значение ОРС переменной чаще, чем 1 раз в 1 мСек, те за секунду не более 1000 раз. При медленном изменении сигнала этого оказывалось достаточно, но этот датчик работает с частотой 500Гц, те за 1 сек имеем 500 периодов, которые которые надо отобразить 1000 точками, те на 1 период приходиться максимум 2 точки. Ясно, что синусоиду по 2-м точкам не построишь. Какие могут быть решения этой задачи? 1) Можно, конечно, заносить оцифрованные текущие значения сигнала в массив, и выдавать их в ОРС-переменную по мере запроса со стороны SCADA. Но тогда не будут выполняться требования реального времени. Например, будем строить один период по 10-ти точкам. Тогда для сигнала частотой 500Гц потребуется запросить за 1 сек 500*10=5000 точек. За это же время SCADA запросить максимум 1000. Остальные 4000 надо будет опросить за следующую секунду. Но за 2-ую секунду измерения также будут накоплены 5000 точек. С учётом имеющихся 4000 имеем 9000, из которых запросим опят-таки всего 1000. Следовательно, при подобном подходе отображение на SCADA будет отставать от реального сигнала, причём с каждым моментом времени это отставание будет всё более значительным. 2) Можно ли решить проблему, использую HDA часть технологии ОРС? Насколько я понял, HDA - "обмен историческими (архивными) данными". Если принять оцифрованные значения в качестве архивных, то можно ли накопленные за некоторый период значения за один опрос передать [блоком] в SCADA? 3) Могут ли какие-нибудь SCADA запрашивать данные с ОРС-серверов быстрее, чем за 1 мСек? |
|
![]() |
|
|
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
![]() |
|
|
Прошу прощения что за задачу Вы решаете, чем такие вызваны требования к визуализации? (просто интересно...)
|
|
![]() |
|
|
Я думаю - это типа осциллограф человек изобретает...
|
|
|
Best Regards!
|
|
![]() |
|
|
Насчёт задачи.
В общем то, да. Необходимо диагностировать подшипники во время работы, а они крутятся с частотой 6000Гц (следовательно, и сигнал с датчика вибрации с такой же частотой изменяется). В общем, как правильно указал remint, ни одна SCADA не может получать данные с такой высокой частотой. Проанализировал существующие системы, аналогичные SCADA. На мой взгляд, наиболее оптимальным является использование LabVIEW, она специально прендазначена для таких целей: автоматизация испытаний. С этим программным продуктом и буду сейчас разбираться.
|
|
![]() |
|
|
Конечно, можно отображать не значение ОРС-переменной, а данные из архива. Но тут, скорее всего, так же будет запаздывание и требования реального времени не будут выполняться. Во всяком случае, это справедливо для MasterScada. Например, я попробовал записывать данные не в ОРС-переменную, а в некоторое поле таблицы InterBase. Затем в MasterScada считывал это значение и уже его обрабатывал. Но дело в том, что эта SCADA работает с БД посредством вызова хранимых процедур, и вызывать их она может также не чаще, чем раз в 1 мСек. Поэтому имеем ту же ситуацию, что и со считыванием значений ОРС-переменной: скорость обновления будет недостаточной, чтобы обеспечить требования реального времени. Именно поэтому есть два выхода: или самому писать программу для обработки данных, или воспользоваться специализированными разработками, такими, как LabVIEW. |
|
![]() |
|
Правильно, что перешли на LabView. Ведь у вас узкое место - перекачать данные с контроллера. А NI используют шину PXI вместо PCI. Тут я, правда, не могу дать обширной информации, а вот если взять проблему быстрого расчёта и рисования на компьютере, то я применяю DirectX. |
|
![]() |
|
|
Вопрос номер один. Сказано, что система должна _диагностировать_ подшипники. При такой постановке задачи отображение осциллограммы сигнала с датчиков вовсе не нужно. Устройство должно выполнять анализ этого сигнала и выдавать результат (дискретный "норма"/"отказ" или аналоговый, по какому-то критерию). Если выдать осциллограмму человеку, он ничего из нее не поймет, по крайней мере без специальной подготовки. Обработка сигналов с вибродатчиков требует применения специальных методик, это поле непаханное тем для диссертаций
.
Что же касается задачи в той форме, как она поставлена KostyaK, такие вещи делают на QNX. И вибродиагностику, кстати, тоже. Известные мне реализации такого рода задачи написаны целиком "в рукопашную", без применения QNXовых версий SCADA-систем. LabVIEW - оно, конечно, хорошо. Но ведь винда с её "как бы реальным временем" для осциллографирования такого быстрого процесса не подходит. Так что узким местом будет не только шина... |
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
|
Мы для аналогичных целей используем железо и софт от Брюля. Оно позволяет, работая в Винде, выполнять любой требуемый частотный анализ в реальном режиме времени. Кол-во каналов - до 12. Частотный диапазон: до 22 кГц. Единственный серьёзный минус - цена. Такая система с ПО стоит до 40000 евро, но если контролируемый объект ещё дороже, то овчинка выделки стоит. |
|
![]() |
|
вообще для описанной задачи неплохо подходит звуковая карта за 5 баксов и софт для просмотра осциллограммы (звука) в реальном времени и из архива, а заодно для записи звукового файла (он же архив) на винт :) софта полно самого разного и платного и бесплатного и с открытыми текстами |
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |