как отфильтровать сигнал помехи с тензода |
|
здравствуйте дамы и господа. у нас есть сигнал с тензомостов, приходит на модули измерения Wago 750-491 по шестипроводной схеме, на лини как обычно есть помеха в виде шума порядка 0,8мВ, этот шум мешает измерять малые изменения веса, как свести его к минимуму? что сделано: экран кабеля с датчиков заземлен в точке возле датчиков, еще думаю на входе поставить хотябы конденсатор для нижения помех и исопльзовать программынй фильтр, типа интегратора, посоветуйте пожалуйста еще что-нибудь |
|||
![]() |
|||
|
Поставить между тензомостом ВАГО прецинзионный тензоизмеритель, типа : http://www.metra.ru/catalogue_m0801.html, пусть ВАГа читает обработанный сигнал веса в цифре.
|
|||
![]() |
|||
|
Сколько стоит такой прибор? Чем он лучше например I-7016?
|
|||
|
AlexZ
|
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
А у Вас точка заземления экрана имеет такой же потенциал как и опорная точка измерительного модуля? Если нет, то причина может быть еще и в этом, т.е. необходимо выравнить потенциалы. |
|||
|
С уважением,
Кондратович Денис |
|||
![]() |
|||
|
потенциалы мы не мерили, но дали предписание что бы объединили корпуса оборудования толстым медным проводом, что бы потенциалы были одинаковыми, но вообще там были не большие помехи, их мы снизили поставив на воход измерительного модуля конденсаторы, а вообще проблема была вообще в другом, я это развивал в другой теме, там была прогрешность преобразования АЦП эти скачки + - 2-3 бита, сильно мешали нам, мы это устранили программным фильтром |
|||
![]() |
|||
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |