Датчик уровня в котле

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
ViDo Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 31 Август 2005
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ViDo Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Датчик уровня в котле
    Опубликовано: 20 Июнь 2006 16:48

Здравствуйте, господа.

Хочу использовать реле Easy 512 (Moeller) для управления работой котла. Подскажите, пож-та, датчик уровня воды с дискретным выходом, чтобы работал при температуре градусов этак 150.

Спасибо.

Наверх
Dmitry Chukichev Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 49
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dmitry Chukichev Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Июнь 2006 17:35

А не маловато 150? Что за котёл?

Для 150°С давление насыщения водяного пара - 0,47 МПа - что-то подозрительные цифры. Или Вы планируете использовать какое-то промежуточное охлаждение?

В любом случае полезно также знать и давление в барабане, чтобы корректно подобрать прибор. Много подобной техники для котельных выпускал раньше наш Старорусприбор. Посмотрите у них на сайте. Из западных - пороюсь в своих материалах, скину позже инфу.

Есть еще моменты: котел - промышленно опасный объект, следовательно, вся используемая техника должна иметь Разрешение на применение Ростехнадзора ( и контроллер в том числе), если, конечно, Вы не делаете свою систему "в тихаря" или не собираетеь данное ограничение обойти каким-либо другим "сравнительно честным способом".

С уважением, Дмитрий Чукичев
Наверх
Dmitry Chukichev Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 49
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dmitry Chukichev Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Июнь 2006 17:36

Пардон, просмотрел из какой Вы страны, поэтому мой опус относительно Ростехнадзора не совсем корректен. Извиняюсь. Но в Беларуси наверняка должно быть что-то аналогичное?

 

С уважением, Дмитрий Чукичев
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июнь 2006 09:38

Насколько мне известно уровень в котле (в барабане ?) обычно измеряется дифманометром.

Сергей
Наверх
Dmitry Chukichev Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 49
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dmitry Chukichev Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июнь 2006 11:59

В большинстве случаев - да, действительно, ставят дифманометр. На приатике приходилось на ГМ-50/14-250 даже три штуки ставить и делать схему "два из трёх" в соответствии с требованиями ОРГРЭС.

Но на небольшие котелки иногда и сигнализатор ставят для схемы сигнализации и ПАЗ. И подобные приборы до сих пор производятся даже нашей промышленностью и на Украине.

С уважением, Дмитрий Чукичев
Наверх
ViDo Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 31 Август 2005
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ViDo Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июнь 2006 12:29

У нас котел-парогенератор и постоянно производится отбор пара, наверное поэтому и температура не поднимается выше 150. Сейчас мы успешно пользуемся ОВЕН САУ и кондуктометрическими датчиками, которые стоят в выводной трубке с смотровым стеклом. Правда сначала мы помучались с такими датчиками - они на пар также реагировали как и на воду, но после нехитрых манипуляций чувствительность загрубили. Но возникла задача управлять подачей топлива, поэтому я и хочу попробовать Easy - вроде дешево и сердито, только датчики уровня подобрать нужно.

Наверх
Dmitry Chukichev Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 49
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dmitry Chukichev Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июнь 2006 12:43

А какое давление пара в барабане вашего котла?

И причём здесь уровень в барабане и подача топлива?

Подача топлива регулируется в зависимости от необходимой паровой нагрузки или давления пара в барабане (или в паровой магистрали). А уровень поддерживается, чтобы не спалить экранные трубы. Иногда его еще называют "регулятор питания котла", т.к. воздействие производится на клапан подачи питательной воды. Это два совершенно разных контура, которые связаны между собой лишь косвенно через объект (например, по расходу пара).

С уважением, Дмитрий Чукичев
Наверх
ViDo Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 31 Август 2005
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ViDo Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июнь 2006 12:54
Просто посмотрев продукцию Moeller я подумал, что можно одним их реле управлять двумя контурами. Нам не нужно точное поддержание уровня, главное держать его в пределах от мин. до макс. А подачу топлива осуществляем циклически включая и выключая подающий шнек (да забыл сказать котел на твердом топливе). Т.е реле времени и САУ нам было достаточно, но хочется все реализовать на одном приборе с возможностью подключения к ПК и т.д.
Наверх
Dmitry Chukichev Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 49
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dmitry Chukichev Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июнь 2006 12:56

А в зависимости от чего Вы хотете регулировать подачу топлива?

С уважением, Дмитрий Чукичев
Наверх
ViDo Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 31 Август 2005
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ViDo Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июнь 2006 12:56
P.S давление около 2.5 атм.