Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Igor Filkov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: USB >> RS232 >> RS485
    Опубликовано: 19 Июнь 2006 14:30

Данные:

- в ноутбутке (лаптопе) нет СОМ порта

- нужно подключится к устройству, используя RS485

- есть 2 переходника USB >> COM и RS232 >> RS485

Проблема:

- не работает

Может ли это быть из-за того, что RS232 >> RS485 не имеет внешнего питания? Если да, то к какому выводу и какое питание надо подключить?

Поиском по форуму пользовался, помогло мало. Заранее спасибо!

 

Schneider Electric
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Июнь 2006 18:02
какой конкретно девайс, чъего производства используется для преобразования RS232 >> RS485?
Наверх
Mr Pit Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Июнь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 55
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mr Pit Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Июнь 2006 05:51

 Вначале попробуйте, работает ли USB >> COM. Сталкивался с подобной проблемой, до сути докапаться не удалось. Всё решилось сменой ноутбука (использовали более старую модель со встроенным COM-ортом).

Наверх
tttt Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Июнь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - tttt Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Июнь 2006 07:51
Наверх
Igor Filkov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Igor Filkov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Июнь 2006 09:09

Первоначально опубликовано kiran

какой конкретно девайс, чъего производства используется для преобразования RS232 >> RS485?

Поскольку я работаю в Шнейдер Электрик, то и преобразователь RS232 >> RS485 взял наш,  из комплекта кабелей и переходников, предлагаемого для подключения ПК к частотникам (VW3A8106)

Schneider Electric
Наверх
Fara Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 03 Декабрь 2005
Online Status: Offline
Публикации: 20
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Fara Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июнь 2006 17:49

Некоторые программы не признают эмуляцию СОМ порта через физический USB. -Это надо проверит. И ставить дрова шнурка. 

То ПО  что признало - у нас следующая цепочка USB-RS232 (типUC232A) и АС3 (полуавтомат) Овна.

Фара
Наверх
Igor Filkov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Igor Filkov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июнь 2006 09:56

Первоначально опубликовано Fara

И ставить дрова шнурка. 

Так поставил... Поиск решения продолжается.

Schneider Electric
Наверх
lamerok Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 61
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - lamerok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Июнь 2006 10:46

Для управления RS485 необходим сигнал RTS. Многие драйвера для переходников USB-RS232 не могут автоматически переключать этот сигнал.

Т.е. стандартный драйвер для COM порта в WINDOWS XP имеет функцию автоматического управления RTS (флаг RTS_CONTROL_TOGGLE в структуре DCB), если ПО верхнего уровня использует эту функцию, а в системе стоит драйвер для виртуального ком порта USB-COM, который эту функцию не поддерживает, то RTS переключаться не будет, соответсвенно RS485 Работать не будет.

Для этого необходимо либо проверить работоспосбность на WINDOWS 98 (в ней стандартный драйвер не имеет функции автоматического переключения RTS), либо изменить ПО верхнего уровня для ручного управления сигналом RTS. 

Кроме того, драйвера переходников USB-RS232 зачастую некорректно выполняют асинхронную связь по COM, поэтому, если ПО использует асинхронный механизм приема/передачи, возможны проблемы. Необходимо использовать только синхронный режим. И по возможности ставить задержки при транзакциях. так как иногда  этими драйверами COM-USB не поддерживаются даже таймауты на чтение ReadIntervalTimeout, ReadTotalTimeoutMultier. Драйвер просто не реагирует на их установку.

 

Питание обычно берут с сигнала DTR. Установить в 1.

 

Наверх
lamerok Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 61
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - lamerok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Июнь 2006 10:46

 

 

Наверх
lamerok Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 61