![]() Новичок ![]() Присоединился: 19 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 19 Июнь 2006 14:30 |
Данные: - в ноутбутке (лаптопе) нет СОМ порта - нужно подключится к устройству, используя RS485 - есть 2 переходника USB >> COM и RS232 >> RS485 Проблема: - не работает Может ли это быть из-за того, что RS232 >> RS485 не имеет внешнего питания? Если да, то к какому выводу и какое питание надо подключить? Поиском по форуму пользовался, помогло мало. Заранее спасибо!
|
|
Schneider Electric
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 03 Август 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 149 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
какой конкретно девайс, чъего производства используется для преобразования RS232 >> RS485?
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 09 Июнь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 55 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вначале попробуйте, работает ли USB >> COM. Сталкивался с подобной проблемой, до сути докапаться не удалось. Всё решилось сменой ноутбука (использовали более старую модель со встроенным COM-ортом). |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 19 Июнь 2006 Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 19 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Поскольку я работаю в Шнейдер Электрик, то и преобразователь RS232 >> RS485 взял наш, из комплекта кабелей и переходников, предлагаемого для подключения ПК к частотникам (VW3A8106) |
|
Schneider Electric
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 03 Декабрь 2005 Online Status: Offline Публикации: 20 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Некоторые программы не признают эмуляцию СОМ порта через физический USB. -Это надо проверит. И ставить дрова шнурка. То ПО что признало - у нас следующая цепочка USB-RS232 (типUC232A) и АС3 (полуавтомат) Овна. |
|
Фара
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 19 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Так поставил... Поиск решения продолжается. |
|
Schneider Electric
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Участник ![]() Присоединился: 12 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Для управления RS485 необходим сигнал RTS. Многие драйвера для переходников USB-RS232 не могут автоматически переключать этот сигнал. Т.е. стандартный драйвер для COM порта в WINDOWS XP имеет функцию автоматического управления RTS (флаг RTS_CONTROL_TOGGLE в структуре DCB), если ПО верхнего уровня использует эту функцию, а в системе стоит драйвер для виртуального ком порта USB-COM, который эту функцию не поддерживает, то RTS переключаться не будет, соответсвенно RS485 Работать не будет. Для этого необходимо либо проверить работоспосбность на WINDOWS 98 (в ней стандартный драйвер не имеет функции автоматического переключения RTS), либо изменить ПО верхнего уровня для ручного управления сигналом RTS. Кроме того, драйвера переходников USB-RS232 зачастую некорректно выполняют асинхронную связь по COM, поэтому, если ПО использует асинхронный механизм приема/передачи, возможны проблемы. Необходимо использовать только синхронный режим. И по возможности ставить задержки при транзакциях. так как иногда этими драйверами COM-USB не поддерживаются даже таймауты на чтение ReadIntervalTimeout, ReadTotalTimeoutMultier. Драйвер просто не реагирует на их установку.
Питание обычно берут с сигнала DTR. Установить в 1.
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Участник ![]() Присоединился: 12 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Участник ![]() Присоединился: 12 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |