Контроллер Siemens LOGO! |
|
Проконсультируйте пожалуйста по вопросу испльзования ПИ-регулятора в данном контроллере.
Объект упраления - печь с большой постоянной времени(апериодическое звено)и требующая точного регулирования. Смоделировал систему, использовал автонастройщик регуляторов в MATLAB и получил следующие параметры ПИ-регулятора: -Коэффициент пропорционального звена Кп = 6.5; -Постоянная времени интегрирующего звена Ti= 0.0036. В настройках блока ПИ-регулятора LOGO! "TI - Постоянная интегрирования, может принимать значение между 00:00 … 99:59 мин" - т.е. минимальное значение Ti=1 ? A надо Ti= 0.0036! Можно ли настроить ПИ-регулятор LOGO! под этот параметр для управления этой системой? минred
|
|
![]() |
|
|
Вообще-то, 1 больше 0. ;) Если Ти в минутах, то значение, напрмиер, 0,5 значит 30 сек. В чем оно у вас?
|
|
![]() |
|
|
Время в секундах: Ti= 0.0036 секунд, MATLAB, по-моему, только в них(секундах) и считает.
|
|
![]() |
|
|
Ну с 0,0036 секунд (впрочем, и с 0,0036 минут) Вы ничего хорошего не получите. Скорее всего, регулятор получится "бешеный" и скоропостижно будет перенастроен. :) |
|
![]() |
|
|
Toxa , исчерпывающая кстати информаиция по siemens logo лежит здесь: Там вся документация на русском языке. По твоему вопросу надо посмотреть примеры применения, раздел PID - регуляторов. Удачных поисков и экспериментов! |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |