подскажите Блок Питания для Тензомостов |
Ответить |
Автор | |
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
Опубликовано: 13 Июнь 2006 11:38 |
здравствуйте господа и товарищи. может кто подскажет какой-нибудь прецизионные БП на 12В для питания тензомостов, я так вижу надо какой нибудь DC\DC на 12В, с погрешностью на выходе не более 0,1%. у нас есть четыре соединенных параллельно моста которые подаются на Ваго 750-491, а у этого модуля слабые параметры для таких целей, с него питание на датчики идет всего 5В при токе 20мА, а у нас гдето 50мА получится, спасибо |
|
Новичок Присоединился: 10 Апрель 2004 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 9 |
|
Модуль СА024 - прецизионный стабилизатор напряжения питания тензодатчиков. Uвх = 13...27 VDC I = 0...100 mA Uвых = 5.00 +- 0.01 V температурный коэффициент выходного напряжения 0.01V/50 град.С К данному модулю подключались датчики и Scaime, и Тензо-М |
|
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
|
хорошо, но в документации по тензомостам говориться что для них надо 12В, а на 12В есть у елтикона блоки? |
|
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
|
я не нашел на их сайте такой модуль, а где взять его и сколько стоит? на сайте нет |
|
Новичок Присоединился: 10 Апрель 2004 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 9 |
|
1. обычно тензомосты питаются 5В, указанные в документации 10 или 12В - это предельные значения 2. на сайте указаны телефоны |
|
Участник Присоединился: 04 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 76 |
|
Совершенно верно, 12В - это предельное значение, а для модуля 750-491 указывается, что величина Uref не должно превышать 10В. Какова величина выходного сопротивления (и входного) у ваших параллельно-соединенных датчиков? Проще и дешевле (сугубо на мой взгляд), в таких случаях, брать специализированные преобразователи-нормализаторы с токовым выходом (0-20, 4-20мА) или с интерфейсным, они позволяют подключать 4-6-8 параллельно-соединенных датчиков (например, серия CPJ, Scaime). |
|
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
|
у скаиме написано номинальное 10В максимальное 15, у датчиков 380 +-2 ом входное сопро, а выходное 400 +-4 про то что надо брать специализированные модули это мы уже подумали, но у нас уже сдача объекта идет, надо сейчас решить проблему не заказывая новое оборудование |
|
Новичок Присоединился: 29 Март 2007 Категория: Brunei Darussalam Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
|
|
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
|
мы решили проблему быстрей, спаяли источник на КРЕН8, все отлично работает |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |