Регулятор Р25.1 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 05 Июнь 2006 Категория: Uzbekistan Online Status: Offline Публикации: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 05 Июнь 2006 22:34 |
Помогите найти схему подключения регулятора Р25.1 с МЭО и ДМ |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Подключение МЭО (однофазный без ПБР): фаза на 10 больше на 9 через концевой меньше на 7 через концевой Подключение датчика: 3-19 11-12 с фазировкой разберетесь Если МЭО через ПБР, общий-8, больше 9, меньше 7 (больше-меньше через концевые выключатели) |
|
Сергей
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |