Сетевые переменные WAGO 750-841 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 01 Июнь 2006 11:41 |
На данный момент просто исследую проблемы и возможности сетевого обмена данных контроллеров. Вот дошел до сетевых переменных самое простое решение UDP рассылка, согласен. вот столкнулся с интересной проблемой 320 переменных пересылаються тип значения не имеет 321 уже нет обмен затыкаеться и переменные не меняються на стороне приемника такого же контроллера или RTE кто нибудь может пояснить ситуацию.
Кстати использование сетевых переменных со штатной прошивкой (07) вызывает ошибку при компиляции а при прошивке взятой от WAGO (09) вроде как формально лишаешься гарантии хотя все начинает работать. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Может кто нибудь поделиться примером использования сетевых библиотек (CoDeSys) Ethernet.lib WagoLibSockets.lib или хотя бы последовательность вызовов обрисует никак не могу разобраться...
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 13 Октябрь 2005 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
нет желания создавать тему еще одну по wago... Не могу разобратся как сохранить переменные в файл на Wago 750-841 либо 758-870 ? Сохранить на своем ПК вроде получается. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
не совсем понятен вопрос зачем ее специально сохранять на контроллере при заливке загружаемого проекта все что необходимо будет туда переброшено...
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В общем смысл в том, что имея девайсы связанные однотипным транспортом CoDeSys предоставляет возможность использовать механизм сетевых переменных для обеспечения взаимодействия между отдельными проектами (контроллерами). Так как нет никакого менеджера этих самых проектов то необходимо иметь некую структуру которая будет обеспечивать целостность механизма обмена. Для этого и служит собственно файл сетевых переменных. Все предельно просто. Вы создаете его в одном наиболее перспективном в плане изменения сетевого обмена проекте в режиме экспорта. В остальных проектах просто подключаете этот файл, в режиме импорта при этом у вас во всех проектах настраивается ну в моем случае (841) UDP рассылка. Соответственно файл этот нужен только на этапе проектирования после компиляции сомневаюсь, что он как то может быть использован. Во всяком случае в ходе разбора я пришел именно к таким выводам…
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |