Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Теория и практика автоматизации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Регулирование температуры

 Ответить Ответить Страница  123>
Автор
Сообщение
egor Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Май 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - egor Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Регулирование температуры
    Опубликовано: 30 Май 2006 19:57

Подскажите пожалуйста, как сделать регулирование теампtратуры нагревателя.

А именно:

Имею Адам-4019, которым измеряю две температуры от -40 до 200 и

от 0 до 1000 градусов. Данную часть я знаю как делать с помощью программы ADAMWiev. А вот дальше?

т.е. имеется самодельный нагреватель мощностью от 100 до 400 ВТ, напряжение питания до 30В. Как с помощью данной программы и каких допольнительных модулей можно задавать процесс регулирования температуры. 

С уважением egor

 

Наверх
m1khey Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Май 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - m1khey Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Май 2006 10:29

Нужно сделать ПИД регулирование т.е. нагреватель будет греть до определенной диапазона температур а потом при изменении температуры вкл. или выключаться. Только не совсем ясно может ли нагреватель изменять свою мощность и т.п. Да и совсем просто былобы если там есть дискретный выход.  

Наверх
evgeny Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Апрель 2005
Online Status: Offline
Публикации: 78
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - evgeny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Май 2006 19:38
Мощно А просто позиционного не хватит, нагрелся до Туст1 - выключил, остыл до Туст2 - включил????? 
Наверх
gggg Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Декабрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 321
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - gggg Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Июнь 2006 08:49

тогда у Вас температура НЕ будет держаться на одном уровне, она будет иметь волнообразный характер, посмотрите основы ТАУ, там это показано и в формулах и в графиках,

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Июнь 2006 08:54

А что надо нагревать?

Наверх
-Tua- Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 118
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - -Tua- Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Июнь 2006 09:25

2 gggg

так же в ТАУ написано, что для стандартных применений если отклонениние не превышает +/- 2.5 процента(суммарно 5 процентов) процесс считается установившимся, и пусть он там будет как горбы у верблюда, но только не выходил за эти рамку. А вот на какой аппаратной основе это сделано - другой вопрос, к примеру если аналоговое регулирование через ТРН это хорошо, если пускатель с периодом вкл\выкл 30 минут тоже хорошо, но если пускатель с периодом вкл\выкл 1 минута и меньше это плохо очень плохо сгорит бедненький.

2 egor

Что у Вас стоит в силовой линии, какой регулятор?

Наверх
Dimedrol Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 29 Июль 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 30
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dimedrol Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Июль 2006 19:30
Как я понял, человеку нужно просто собрать контур.
Для связи ПК с Adam`ом портребуется как минимум преобразователь интерфейсов или мультипортовая плата с RS-485.
Потребуется SCADA (советую Trace Mode на 128 т в/в). ADAM поддерживает Modbus (как и TM). Нужный Вам алгоритм также можно реализовать на (входящим в состав этой системы) языке функциональных блоков. Для коммутации (если дискретный нагреватель) можно также использовать соответствующий Adam. Можно реализовать и аналоговое управление. Это уж по Вашим требованиям к функциональности системы.
Per aspera d`astra
Наверх
egor Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Май 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - egor Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Август 2006 18:54

С помощью каких модулей АДАМ ?

Наверх
egor Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Май 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - egor Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Август 2006 18:56

Какой модуль АДАМ и как реализовать алгоритм.

конкретно сценарий.

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Август 2006 19:25

Есть два пути

1. подключить ADAM4019 и например ADAM4068 (ADAM4024 если нагреватель управляется аналоговым сигналом) к компьютеру через ADAM4520, на компьютере запустить программу, которая опрашивает ADAM4019 , вычисляет регулирующее воздействие и выдает его на ADAM4068. Для доступа к модулям я бы взял ADAM OPC сервер, программу регулирования можно написать на чем угодно. ADAMWiev возможно тоже подойдет

2. взять модуль ADAM4500, написать для него программу на С++(Ultralogik),  чтобы он опрашивал модули(ADAM4019 и ADAM4068) и обсчитывал регулирование

Закон регулирования (позиционный, П, ПИ) нужно выбрать исходя из требований к точности поддержания температуры

Сергей
Наверх
 Ответить Ответить Страница  123>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz