Как связать ПЛК WAGO 750-842 со SCADA-системой WinCC? |
Ответить |
Автор | |
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 20 Апрель 2006 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 25 |
Опубликовано: 30 Май 2006 16:15 |
Пишу нижний уровень на CoDeSys для ПЛК Ваго 750-842, а верхний уровень пишется на WinCC.
Вопрос: Как связать ПЛК WAGO 750-842 со SCADA-системой WinCC? Помогите плиз... |
|
Действительный член Присоединился: 29 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 293 |
|
В дистрибутиве CoDeSys: 1) См. "CoDeSys_V23_RU.pdf" Раздел "Символьная конфигурация (Symbol Configuration). Стр. 4-14. Выбираем переменные, проекта которые должны быть доступны через OPC. Делаем символьный файл. 2) См. "OPC_20_How_to_use.pdf" настраиваем конфигурацию OPC сервера, период обновления групп переменных и каналы связи с контроллерами. 3) Запускаем SCADA и подключаем ее к OPC серверу 3S. |
|
Igor Petrov
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 20 Апрель 2006 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 25 |
|
Все сделал как Вы описали выше. В "OFS Configuration Tools" я добавил новый alias: Name = "WAGO"; <Driver><PLC Address> = "MBT:192.168.0.250". В WinCC (Проводнике) в "OPC Groups" добавил новое соединение, выбрав при этом из списка доступных OPC-серверов -- "CoDeSys.OPC.02". В данном соединении создал тег "var1". И тут возникает вопрос: какой использовать адрес для связи этого тега с переменной? Я пишу - wago!%QX0.0 где %QX0.0 - это Digital Output, прописанный в PLC Configuratore (CoDeSys). |
|
Действительный член Присоединился: 29 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 293 |
|
С WinCC я не пробовал. Например, в MasterSCADA после соединения с OPC 3S сразу видны все имена переменных сконфигурированные в символьном файле. Прямые адреса (типа %QX0.0) через OPC использовать нельзя! |
|
Igor Petrov
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 20 Апрель 2006 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 25 |
|
Все, проблему решил. Все работает!
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |