Порекомендуйте пожалуйста контроллер информационой мощностью порядка 100 дискретных входов и 100 релейных выходов (возможно расширение с помощью модулей вв./выв.). Посути нужен релейный контролллер но с большим числом вх. вых.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 13 Октябрь 2005 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
WAGO_IO При таком кол-ве дискретных каналов по цене вне конкуренции. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 19 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 136 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что-то у них релейными модулями не пахнет, только дискретные выходы нашел. Не могли бы вы дать ссылку почитать про это дело.
|
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну, тогда FASTWEL I/O http://www.fastwel.ru/products/. Если там нет, то по запросу на info@prosoft.ru |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 13 Октябрь 2005 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть выходы до 220В 16А. можно тутачки понюхать www.wago.ru или www.wago.com
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 24 Февраль 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 185 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Подойдет Fastwel CPU-188+UNIO-96-5(2шт)+TBR-8(12шт)+TBI-24(4шт). Или серия ADAM4000, ADAM4051-дискретный ввод, ADAM4068-релейный выход |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 19 Ноябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Подойдёт контроллер SAIA-Burgess. PCD2 или PCD3. Вот конфигурация для PCD2: PCD2.M150+ PCD2.C100+PCD2.K110 - процессор с расширением Входы PCD2.E165 - 16 входов - 7 модулей Выходы: PCD2.A460+PCD2.K241+2*PCD2.K551 - 16 выходов релейных по 16А с перекидным контактом, необходимо 7 комплектов Подробную документацию можно найти на сайте производителя www.sbc-support.ch, либо на русском здесь www.numerix.ru
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Уважаемый Vmike! Мне кажется, Вы излишне категоричны. WAGO IO будет иметь определенное преимущество в малоканальных системах, когда нужно иметь контроллер без излишней избыточности по каналам ввод-вывода. В данном случае решение на ADAM-5510KW представляется мне более экономичным. Для этого контроллера модули сами по себе стоят дешевле при расчете на 1 канал. Нет проблем с релейными выходами. А расширение легко решается с помощью дополнительных блоков ADAM-5000/485 или ADAM-5000E.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |