Отключение клавиатуры |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 18 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 23 Май 2006 16:26 |
Добрый день всем. Вопрос по работе с UNIO48 для контроллера CPU188. После загрузки прошивки t00 (файл t00t00.bit, взят с ftp-сервера fastwel или prosoft) с помощью программы isl188.com программа перестает реагировать на нажатия клавиш. Подскажите пожалуйста, почему такое может происходить? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 18 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ответ нашел сам. Все дело в порядке загрузки драйверов. Чтобы такой проблемы не возникало нужно сперва загружать прошивку UNIO (с помощью isl188), а ПОСЛЕ нее - драйвер клавиатуры. Другой выход - загрузить прошивку с помощью isp188, а не делать это каждый раз из autoexec.bat. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |