Проблема вот в чем! Мне нужно для дипломного проекта подобрать контроллер из серии ADAM, чтобы регистрировать значения температур металла, идущих из пяти термопар в течении 5 часов. Какой мне выбрать контроллер поновее? Цена без разницы. Главное, чтобы выполнял требуемые функции.
З.Ы. Так как почти ничего не смыслю в контроллерах, то огромная просьба писать попонятнее тупому человеку...
Есть модуль регистрации аналоговых сигналов Adam-4018M. Он расчитан на 38000 значений (суммарно) по 8 каналам. Данные сохраняются во встроенной флеш-памяти. Время между отсчетами задается в пределах от 2 секунд до 18 часов.
Если нужно ещё покруче, то есть :ADAM-6018 Модуль аналогового ввода 8-канальный для подключения термопар ADAM-6018 · Эффективное разрешение АЦП: 16 разрядов · Количество каналов: 8 дифференциальных · Типы поддерживаемых термопар: J, K, T, E, R, S, B · Напряжение изоляции 2000 В постоянного тока.
С интерфейсом Ethernet и встроенной страницей Web. Для организации взаимодействия со SCADA системи верхнего уровня в модуле организована поддержка протокола ModBus/TCP и обмен данными происходит через ОРС сервер.
Первоначально опубликовано AlexM
Если нужно ещё покруче, то есть :ADAM-6018 Модуль аналогового ввода 8-канальный для подключения термопар ADAM-6018 · Эффективное разрешение АЦП: 16 разрядов · Количество каналов: 8 дифференциальных · Типы поддерживаемых термопар: J, K, T, E, R, S, B · Напряжение изоляции 2000 В постоянного тока.
С интерфейсом Ethernet и встроенной страницей Web. Для организации взаимодействия со SCADA системи верхнего уровня в модуле организована поддержка протокола ModBus/TCP и обмен данными происходит через ОРС сервер.
Спасибо большое за ответ!А вот можно еще дураку узнать для ADAM 6018 характеристики которые приведены для ADAM 4018? Ну там память, сколько значений регистрирует, и что значит модуль аналогового ввода. И последний вопрос: 8 канальный это значит 8 входов и 8 выходов или как? И самый самый последний вопрос: Где можно вообще прочитать описание этих контроллеров поподробнее, а то в нете одни и те же данные на разных сайтах и в основном только цены и характеристики...
Не надо путать модули хх18 и хх18М. Буквой М обозначается регистрирующий модуль, т.е. он может САМОСТОЯТЕЛЬНО накапливать измеряемые данные, а хх18 может только производить измерения по запросу от контроллера сети. В каталоге на 2005/2006 год в серии 6ххх модулей аналогичных 4018М нет.
Какую среду передачи выбрать - RS-485 или Ethernet зависит от конкретной задачи. ОРС-сервера есть и для 4ххх и для 6ххх (взять хотя бы Fastwel AdamOPC).
Если стоит задача постоянного измерения температур системой со штатным контроллером, то можно использовать Адамы любой серии, но из условий задачи я понял, что измерения и их накопление выполняется автономно.
Первоначально опубликовано uzga
Если стоит задача постоянного измерения температур системой со штатным контроллером, то можно использовать Адамы любой серии, но из условий задачи я понял, что измерения и их накопление выполняется автономно.
uzga ты правильно понял, спасибо за информацию! А вот поновее 4018М нет никаких аналогичных ADAM-ов. И где еще можно описание найти, ну что-то типа инструкции по эксплуатации? И еще хотел бы узнать про каналы 8 это что означает? у меня просто 5 термопар будут и мне нужно минимум 5 входов и 5 выходов...
8 каналов означает 8 каналов аналогового ввода (одновременное подключение до 8 термопар или других источников сигнала). Каналов вывода на данном модуле нет (а какие каналы нужны).
Подробная информация о любых модулях Адам есть на сайте производителя - www.advantech.com
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме