mrpot Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mrpot Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ADAM-4570 и TCPB-02X (Взлет)
    Опубликовано: 10 Май 2006 13:27
Ни как не могу соединиться с теплосчетчиком через ADAM-4570, пытаюсь установить связь по 232 интр.. Для соединения использую СОМ кабель. Распайка следующая:
Адам    Теплсчт.
2 RX - 2 TxD
3 TX - 3 RxD
5 GND - 5 GND

Может кто собирал такую конфигурацию или помогите советом.

Заранее благодарен за помощь.
Мало что зароботает с первого раза.;)
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Май 2006 13:44

Во-первых ADAM-4570 должен быть полноценно сконфигурирован чтобы его компорты были доступны для системы, для этого на сайте advantech.com нужно скачать соответствующие программы их две штуки.

во-вторых нужно настроить теплосчетчик на работу через компорт - скорость передачи и адрес.  ну и потом воспользоваться одной из сервисных программ поставляемых производителем.

Должно работать!

Наверх
mrpot Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mrpot Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Май 2006 13:54
В том то идело что все это проделано: На счетчике адрес-1 , скорость 19200 (ниже тоже делал), АДАМ - порт 1 RS232, Flow control:RTS/CTS,Stop bits:1, Data bits: 8.
ИП и Маска сети тоже настроены. Порт на компе тоже заэмулирован. Может я кабель не так пояю?
Мало что зароботает с первого раза.;)
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Май 2006 14:15

Первоначально опубликовано mrpot

, Flow control:RTS/CTS,Stop bits:1, Data bits: 8. 
Может я кабель не так пояю?

Если используется контроль по RTS/CTS, то может надо эти контакты в кабеле тоже использовать...

Наверх
mrpot Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mrpot Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Май 2006 14:18
Первоначально опубликовано KozlovKS

Первоначально опубликовано mrpot

, Flow control:RTS/CTS,Stop bits:1, Data bits: 8. 
Может я кабель не так пояю?


Если используется контроль по RTS/CTS, то может надо эти контакты в кабеле тоже использовать...



Пробовал.
Мало что зароботает с первого раза.;)
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Май 2006 14:22
а как Вы проверяете вообще связь со счетчиком?
Наверх
mrpot Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mrpot Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Май 2006 14:31
Со счетчиком идет программка, в ней указываешь порт и скорость и адрес счетчк-ка. Она выдает следующие: Подключен к серверу;
Подключен каналу;
Прибор не отвечает.
Мало что зароботает с первого раза.;)
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Май 2006 14:44

попробуйте использовать другие програмки

http://www.vzljot.ru/vzljotsn_support#po_up

а еще в документации сказано что нужно использовать трехпроводную схему соединения без RTS сигнала

Наверх
mrpot Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mrpot Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Май 2006 09:15
Ни чего - 0. Хоть с RTS хоть без него. А не могли бы вы пточнее указать в каком файлике про RTS и трехпроводную схему написано, а то что то я не нашел?
Мало что зароботает с первого раза.;)
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Май 2006 09:22

на сайте производителя в разделе документации есть два файла с описанием потоколов обмена их устройств.

http://www.vzljot.ru