Еще раз вопрос по лицензированию Genesis 7.0 |
|
Здраствуйте. Подскажите, как активировать временную лицензию на Genesis 7.0. Постоянно появляется сообщение что лицензию повреждена. Операционная система xp pro sp1, русская версия. На сайте уже был подобный вопрос, там написанно было, что необходимо зарегистрировать интерактивных пользователей в группах, кто имеет права на запуск и доступ к программе. Но толком не написано, как и где это делать. Большая просьба, если кто знает, напишите понятным русским языком, куда жать и что добавлять.... Заранее огромное спасибо! |
|
![]() |
|
|
Ну неужели никто не ставил ради любопытсва эту скаду?????
|
|
![]() |
|
|
По-моему Вы путаете два вопроса: 1.Как активизировать временную лицензию и 2.Настройки DCOM. Напишите на info@prosoft.ru , с Вами свяжутся и поэтапно расскажут что и как делать.
|
|
![]() |
|
|
Я сужу по рекомендации А. Долговой от 2 июля 2003 г. Эта тема уже поднималась. Цитирую: "Дело в том, что Вы, видимо, используете русскую версию Windows, в которой;в отличие от английской, есть одна Это значит что и DCOM косвенно учавствует в лицензировании |
|
![]() |
|
|
Алексей М. Лебедев
Технический отдел ПРОСОФТ Санкт-Петербург |
|
![]() |
|
|
Огромное спасибо. Все получилось :) Надеюсь это инфа поможет многим, кто сталкивался с такой проблемкой |
|
![]() |
|
|
Здравствуйте. Столкнулся с той же проблемой временной активации 7 версии, а ссылку ftp://ftp.classroom.prosoft.ru/Software/DCOM Settings/ открыть не могу.
Не могли бы вы выслать описание настроек DCOM мне на почту: afon.a@mail.ru |
|
![]() |
|
|
Спасибо за Файлы с настройками, но я таки сам одолел эту 7 версию. Просто создал нового пользователя и наделил его правами админа (Раньше работал прямо под админом). Genesis с регистрацией ставил под админом, а работает он только под новым пользователем!
И ещё, после установки Genesis появились глюки под пользователем Администратор, а именно в И-нете по ссылке в эксплорере не открывается новое окно, а всё в старом. Ну и когда запускаешь mp3 они не открываются в Winamp - даже переустановка не помагает. А под новым пользователем всё работает. |
|
![]() |
|
|
Добавь в настройках DCOM Интерактивного пользователя, ... должно помочь. |
|
|
Алексей М. Лебедев
Технический отдел ПРОСОФТ Санкт-Петербург |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |