InTouch_Как реализовать выход из приложен |
|
Поясните плжалста, как можно реализовать выход из работающего проекта с отключением, меню, СТР_Алт_Дел и всего остального, что может помочь оператору несанкционированно свернуть и темболее выключить проект. К примеру, по системным тегам можно определить санкционированное лицо, которое может нажимать на кнопку СТОП или ВЫХОД, но как запрограммировать ее? Хидами закрываются все окна, включая Родительское и на экране пустота, при этом все комбинации выйти из Вьювера отключены
. Есть ли чтото типа STOP, END, EXIT в Интаче?
|
|
|
не унижай новичка, сам был им когдато.
|
|
![]() |
|
|
Для версии 9.5: В WindowMaker измените настройки WindowViewer в закладке "Window Configuration". Отключите "Menus/Menu Bar", "Title Bar/Control Menu", "Miscellaneous/Enable Fast Switch". Включите "Miscellaneous/Disable ALT key", "Miscellaneous/Disable ESC key", "Miscellaneous/Disable WIN key". Чтобы включить последние 3, сперва отключите "Enable Fast Switch".
В такой конфигурации вы не сможете использовать ALT, ESC, WIN и выход меню и заголовок окна. То есть выключить приложение через ALT+F4, меню и заголовок не получится. ALT+TAB тоже не будет работать. Во время исполнения после регистрации пользователя стандартными средствами в системном тэге $AccessLevel вы получите уровень прав зарегистрированного пользователя. По нему вы можете вызвать функции EnableDisableKeys(0,0,0); {disable filters}
WWControl(InfoAppTitle("View"), "Close");
Первая отключает фильтры кнопок, то есть включает действие самих кнопок, позволяя выполнить закрытие окна нажатием ALT+F4. Вторая функция посылает приложению View то есть InTouch системное сообщение "команда закрыия окна". Возможно Вторая функция сработает и без выполнения первой. Использование настройки WindowViewer "Imposible to close" приводит к необходимости перезагрузки системы кнопкой power или reset для прочих способов входа в Windows. Привожу снимок экрана свойств WindowViewer на странице http://spautomatics.spb.ru/kb/Forum/InExit |
|
|
Техническая поддержка СП Автоматика
http://spautomatics.spb.ru/kb/Kb |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |