есть теги c именами T1,T2,T3....
Можно ли в скрипте Intouch работать с ними как с массивом в цикле? Например: for i=1 to n T(n)=X; Next; Заранее благодарю. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 01 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да можно. Создаете тэг типа Indirect Analog если у вас цифровые данные. Далее в цикле изменяете ссылку Indirect-тэга на нужный тэг и работаете с ним. Например: DIM i AS INTEGER; n=10; Учтите, если вы поместите сценарий на выполнение каждые N мсек, время выполнения цикла должно быть меньше времени перезапуска сценария. Такой тип пуска сценария мы не реккомендуем. |
|
Техническая поддержка СП Автоматика
http://spautomatics.spb.ru/kb/Kb |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |