ISaGRAF 3.5 |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 16 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 24 |
Опубликовано: 16 Март 2006 09:16 |
Здравствуйте! Возникли проблемы с программным циклом: т. к. он является плавающим, то иногда он становится очень большой, что ведет к замедленной реакции системы. Использую в программе запись и чтение из бинарных файлов, после того как "заREMил" эти функции, работать стало лучше. Но может есть еще какие-то нюансы для программных циклов? Использую FBD-программы.
|
|
Участник Присоединился: 01 Сентябрь 2005 Категория: Kazakhstan Online Status: Offline Публикации: 42 |
|
предположение из-за чего может расти цикл: - отключение опроса части УСО - использование большого числа задач связи, передачи данных из контроллера |
|
Новичок Присоединился: 16 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 24 |
|
Уверен, что цикл растет в связи с чтением/записью данных в файлы. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |