Аналоговый ввод через Grayhill 73L-II020 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 07 Сентябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 35 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 03 Март 2006 15:54 |
Используется следующая конфигурация:
1. двухканальный модуль аналогового ввода Grayhill 73L-II020 2. плата Fastwel TBI-24LC 3. модуль аналогового ввода-вывода Fastwel UNIO96-5 4. контроллер Fastwel CPU686E 5. UltraLogik32 2.00.042a 6. Fastwel PLCNet OPC Server 3.04 Столкнулся со следующей проблемой: данные снимаемые таким образом "скачут" (причем и используя тип Integer [Code], и Float [A]), например, подавая 18 мА - получаю скачущие значения примерно от 15 до 18, и что интересно - при 11 мА на входе скачки кардинально меняют характер - в OPC Server'е вижу уже падения до 0. Попробовал через ФНЧ пропустить в UltraLogik'е - картина намного улучшается, но зависимость далеко не линейная, а точность просто ужасная. Может кто знает где копать? P.S. склоняюсь к мнению, что проблемы с программным обеспечением, хотя UNIO96-5 запрограммировал по инструкции (записал в него схему G01.bit), в UltraLogik'е выбрал идентичные описанным в начале модули и платы. Пробовали разные Grayhill'ы, разные каналы на плате TBI-24LC, плата UNIO96-5 исправна (по крайней мере с дискретными сигналами проблем не возникало). |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 07 Сентябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 35 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вопрос снимается. Проблема решилась переставлением в другое положение перемычки на UNIO96-5, которая отвечает за привязку сигнала к нулю или к 5В.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |