Hi, всем! Кто-нибудь работал с ADAM-5511? Возникла следующая проблема: с ADAM-5511 по сети ModBus отсылается команда на запись нескольких регистров частотника (использую библиотеки ADAM-5510 ModBus RTU), но ответ ADAM не принимает, хотя команда проходит. Частотник, приняв команду, выполняет ее, а потом появляется ошибка - "обрыв линии связи". Если кто сталкивался с таким, подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
Я использовал Адам 5511 как слэйв в Модбас. Вам надо отключить от запуска файл Adam5511.exe (если я правильно помню название), если используются библиотеки от Adam 5510. Вобще, если не используете встроеный Modbus Адам 5511, лучше берите контроллер Adam 5510M. Он и дешевле, и памяти у него больше.
Первоначально опубликовано Leonid Uretsky
Вам надо отключить от запуска файл Adam5511.exe
Не подскажите как это сделать, плз
Первоначально опубликовано Leonid Uretsky
если не используете встроеный Modbus Адам 5511
И второй вопрос, как использовать встроенный Modbus Адам 5511
1. Не уверен, что ADAM-5511 полностью совместим по библиотекам с ADAM-5510M.
2. Встроенный ModBus запускается автоматом если передключатели DIP0-DIP5 на модуле умеют положение отличное от нуля (все OFF). Это будет адрес ModBus-устройства.
У меня уже установлени адрес ModBus в 1 переключателем DIP0. Но я нигде не нашел как работать по сети ModBus с внешними устройствами. Подскажите, плз, какие надо использовать команды?
Встроенный ModBus - это уже slave-устройство. То что Вы хотите, для этого модуля не предусмотрено в рамках его спецификации.
Остается воспользоваться советом Leonid Uretsky
Первоначально опубликовано KozlovKS
1. Не уверен, что ADAM-5511 полностью совместим по библиотекам с ADAM-5510M.
2. Встроенный ModBus запускается автоматом если передключатели DIP0-DIP5 на модуле умеют положение отличное от нуля (все OFF). Это будет адрес ModBus-устройства.
1. Я пробовал - библиотеки Modbus RTU от ADAM-5510 работают в ADAM-5511.
2. Если все DIP-переключатели выключены, ADAM5511.exe все же запускается, эта программа опрашивает DIP-переключатели, если они выключены, завершается. Но что-то от нее в памяти остается! Поэтому в autoexec.bat на диске с:\ лучше закоментировать или удалить запуск ADAM5511.exe.
Первоначально опубликовано Elios
У меня уже установлени адрес ModBus в 1 переключателем DIP0.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме