Опрос клавиатуры для Adam5510/TCP |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 187 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 28 Февраль 2006 15:06 |
Для управления программой при отладке при соединении через терминал (порт 3 ПЛК) в Adam 5510M я использовал конструкцию по примеру: if (bioskey(1) != 0) Все работало. Теперь использую такую конструкцию в Adam5510/TCP, программа на клавиши реагирует, но абсолютно перестает отвечать на запросы по Modbus TCP (на ПЛК запускается сервер Modbus TCP). Какие еще есть варианты для управления выполнением программы через терминал? |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 187 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вопрос снимается! Причина сбоев в том, что я использовал в цикле printf вместо adv_printf. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |