Использовали двухканальный модуль i7016 на каждом из каналов висело по дозатору.Дозирование осуществлялось одновременно в оба дозатора. Соответственно приходилось переключать канал считывать код ацп переключать на другой канал снова считывать и т.д.
Проблема в том что после переключения канала приходится ждать 250-300мс иначе модуль выдает нереальные коды ацп
по прошествии 250-300мс все нормально.Неужели там мультиплексор такой медленный? Кто-нибудь сталкивался с подобным эффектом? Раскажите.

P.S. пришлось купить два одноканальных модуля.
Наверх
nick_user Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 18 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 54
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - nick_user Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Март 2006 08:13
Мы сталкивались. Увы, здесь ничего не поделаешь.
Мультиплексор действительно медленный.
Приходилось переключать каналы примерно через 500 мсек.

Вопрос решается покупкой другого модуля или
использованием только одного канала.