Использовали двухканальный модуль i7016 на каждом из каналов висело по дозатору.Дозирование осуществлялось одновременно в оба дозатора. Соответственно приходилось переключать канал считывать код ацп переключать на другой канал снова считывать и т.д.
Проблема в том что после переключения канала приходится ждать 250-300мс иначе модуль выдает нереальные коды ацп по прошествии 250-300мс все нормально.Неужели там мультиплексор такой медленный? Кто-нибудь сталкивался с подобным эффектом? Раскажите. P.S. пришлось купить два одноканальных модуля. |
|
Участник Присоединился: 18 Ноябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 54 |
|
Мы сталкивались. Увы, здесь ничего не поделаешь.
Мультиплексор действительно медленный. Приходилось переключать каналы примерно через 500 мсек. Вопрос решается покупкой другого модуля или использованием только одного канала. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |