    Опубликовано: 13 Февраль 2006 12:20

Помогите, пожалуйста, с такой проблемой: есть ADAM-4055, с его выходов нужно считывать сигналы по сети ModBus контроллером ADAM-5511. Читал инфу к нему, там описаны управляющие команды, но чего-то я не пойму как ими пользоваться из ModBus'а. Можно ли просто обращаться к ADAM-4055 стандартными командами 03h, 06h и 10h?

Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Февраль 2006 14:40

Модули серии ADAM-4000 при поставке не прошиты на работу по ADAM ASCII протоколу. и для того чтобы наладить обмен по modbus протоколу их нужно настроить с помощью утилиты ADAM-4000Utility. скачать ее можно с сайта advantec.com

 

 

Наверх
Elios Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Январь 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 29
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Elios Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Февраль 2006 12:11

Все получилось!  В режиме Init изменил протокол с ASCII на RTU, с помощью ADAM-4000Utility, и ADAM-4055 стал понимать стандартные ModBus-команды.