Leonid Uretsky Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 09 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 187
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Leonid Uretsky Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Проблема в ADAM 5510M
    Опубликовано: 21 Апрель 2006 15:10
Первоначально опубликовано Andyman

Перешили БИОС - проблема исчезла

А как вы это сделали?

Наверх
Andyman Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Апрель 2004
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Andyman Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Апрель 2006 12:19
Первоначально опубликовано Leonid Uretsky

Первоначально опубликовано Andyman

Перешили БИОС - проблема исчезла

А как вы это сделали?

Программатором, BIOS выслал Прософт (микросхема биоса в Adam-5K установлена в панельке, поэтому ее не надо выпаивать)

Наверх
ALE_ANDER Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ALE_ANDER Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Май 2006 16:50
Первоначально опубликовано adam

Новые подробности:
Sector not found error reading drive A
Abort, Retry, Fail? a
...
Наверно пора идти в магазин за новым БИОСом!!!



у меня тоже было такое (или почти такое). Использовал функции ProgrammByte() и видать что-то затер... При перезагрузке такая же фигня.
Нужно (можно) отформатировать диск D: АДАМА, для этого на запрос Abort, Retry, Fail? - жмите f (или "с" не помню)...жмите пока не появится ДОС - приглашение... вобщем добиваетесь, чтобы появилось ДОС приглашение С:\ ... и на диске С есть прога что-то типа ...fmt.exe (точно не помню) - она форматирует диски... - посмотрите её дос-хелп... запустили - отформатировали диск Д и всё заработало... правда убилась служебная прога на диске Д Simu5000 - но это мелочи