Контроллер ADAM5510, модуль 5517H. В версиях UL16 в окне привязки переменных можно было задать интерполяцию переменных. В UL32 в контекстном меню нигде не найду эту опцию. Инструменты->Интерполяция действует неизвестно как - то ли на все переменные модуля, никак не пойму. Еще в хелпе есть опция - фильтр сигнала, в реальной программе нет. В общем вопрос - как сделать интерполяцию переменных в UL32 042a на модуле 5517H?

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Январь 2006 12:08

В UL32 есть функциональный блок, позволяющий реализовать интерполяцию в любом месте программы.

 

Сергей
Наверх
Kranz Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Апрель 2005
Online Status: Offline
Публикации: 16
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kranz Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Январь 2006 11:04

Ясно, нашел, спасибо!

А про фильтрацию все-равно непонятно.

Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Январь 2006 17:08

Фильтрация (аппаратная) точно есть в модуле  ADAM5017, а в модуле ADAM5017H вроде-бы нету. Еще можно использовать фильтр опять-же программный.

Из опыта работы с модулями ADAM5017 и ADAM5017H могу сообщить, что при написании программы при помощи UL нет никакого смысла использовать последний.

 