>Задача, в принципе, не особо хитрая - автоматизировать систему >вентиляции (порядка 40 кондиционеров и 100 вытяжек) и энергокорпус >(котельная, водо- и газо-подготовка). Есть некоторые особенности, >связанные с "чистыми" помещениями...
Т.е. это не комплектные вентустановки с регулируемыми задвижками,насосами, клапанами и т.д. и т.п., а отдельные вентиляторы?
+ сюда же управление огнезадерживающими клапанами и клапанами дымоудаления? Там не так все примитивно, как кажется на первый взгляд.
>1. на каких контроллерах разумнее реализовывать подобный проект - >на PLC или PC-based PLC
Во многом зависит от квалификации системного интегратора и от требований по дальнейшему обслуживанию, модернизации и алгоритмам управления. Мы реализовывали( и реализуем в настоящее время) подобные проекты и на PLC и на PC-based PC в зависимости от объекта, тех.требований заказчика и цены :-). Кроме перечисленных Вами, существует целый класс отдельных HVAC контроллеров, предназначенных непосредственно для систем вентиляции (они не программируются, а параметризуются).
Обратите внимание на необходимость поддержки принятых в системах вентиляции стандартов датчиков, например Ni1000 (если у Вас они применяются).
>2. велики ли преимущества от использования Ethernet дл связи >контроллеров и компов со SCADA?
Большого трафика в САУ вентиляции нет, требования к пропускной способности каналов низкие. Но если у Вас есть выбор - Ethernet хорошее решение (на перспективу).
>3. SDCADA. Какая из имеющихся на рынке выглядит предпочтительнее >для такой задачи?
Отдельного АРМ вентиляции как правило не бывает.
Если это дом (офис, бизнес-центр и т.п.), то стоит задача интеграции АРМ с системой охраны, доступа, пожарной системой, системой энергоучета и т.п.)
Если это пром.предприятие, то интеграция с САУ основного технологического оборудования.
Из этого и надо исходить при формировании тех.задания на Scada. Хорошее решение - оговорить в ТЗ поставку комплектно с САУ вентиляции ОРС сервера. Тогда Вы структурно отделите поставку САУ вентиляции и Scada.
Будут еще вопросы - спрашивайте.
PS. Если тендер на поставку САУ будет открытым, мы бы поучаствовали