Помогите связать InTouch с Modicon TSX по

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
falco Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Январь 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - falco Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Помогите связать InTouch с Modicon TSX по
    Опубликовано: 13 Январь 2006 15:37
Прошу помочь связать InTouch c контроллером Modicon TSX3721 Micro по Modbus. Имеется вышеназванный контроллер и Intouch 9.0. Установил I/O сервер Modbus для InTouch. Прописал все настройки для порта com, топик и тєги, но значения от контроллера получить не могу. Для связи использовал кабели TSX PCX 1030 и TSX PCX 1031. Сервер Modbus показывает, что связь установлена (status:good), но значения слов прописанных в тэгах в окне вьювера не отображаются (значение 0, хотя я в ПЛК задавал разные значения). Может, кто-нибудь что-то подскажет.
Наверх
falco Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Январь 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - falco Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Январь 2006 14:59
Проблема решилась - удалось связать InTouch с TSX Micro по Modbus. Загвоздка была в кабеле - необходимо переключатель адаптера кабеля TSX PCX1031 установить в положение 3 (other direct). С помощью кабеля TSX PCX1030 связать не удасться, так как этот кабель - TER direct.