Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Есть ли в модуле Adam-4019 встроенная компенсация температуры ХС

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Есть ли в модуле Adam-4019 встроенная компенсация температуры ХС
    Опубликовано: 12 Январь 2006 12:24

Ни в одном каталоге я такой информации не нашел.

Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Январь 2006 12:45

Есть. Косвенно можно определить по наличию команд работы с CJC

$AA3 CJC Status. Returns the value of the CJC sensor for a specified analog input module

$AA9SNNNN CJC Offset Calibration. Calibrates an analog input module to adjust for offset errors of its CJC sensors

Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Январь 2006 13:03

В принципе я так и думал. В ОРС-сервере AdamOPC в модели описания модуля 4019 есть переменные, хранящие значение температурной поправки.

Наверх